树欲静而风不止 发表于 2016-10-27 10:00:18

这条强条提的?


所有电动机都应考虑设置按地故障保护,设计未明确。GB50055-20112.3.1建筑设备
这强条提的是防不胜防呀,大家如何看。

尺短寸长 发表于 2016-10-27 10:16:40

施工设计图纸中电动机的接地故障保护,动作灵敏度有问题?

尺短寸长 发表于 2016-10-27 10:17:51

如果满足了接地故障保护动作灵敏度,还提违反强条,得给这个 {:1_416:}

yangyang7201 发表于 2016-10-27 10:19:48

我估计提这条的图审也是个强条汇总的拥趸,你要在说明里照抄一下GB50055-2011 2.3.1,就没这条意见了。

尺短寸长 发表于 2016-10-27 10:23:07

嗯!
有听说必须将13版《火规》强条全文抄录的,否则……{:1_409:}

云溪2 发表于 2016-10-27 10:58:59

和审图沟通一下,还是人家要你要抄强条?

wga918 发表于 2016-10-27 11:23:36

你的开关如果满足此要求,神图的就是个白痴

江祥明 发表于 2016-10-27 11:40:32

这款强条我们以前也多次被提了,觉得太冤屈了,我是怀疑审图人自己都没算就瞎提的。后在设计说明中写上“利用短路保护兼做接地故障保护”字样,并在电动机处标注上接地故障短路电流值,再也没被提过。

chipy 发表于 2016-10-27 16:03:38

碰到小地方的图审,提问题,明明知道两个规范有矛盾,还是提这个问题..
你怎么做,都会被提.有时候真是郁闷.

nwpuhero 发表于 2016-10-27 20:34:26

尺短寸长 发表于 2016-10-27 10:23
嗯!
有听说必须将13版《火规》强条全文抄录的,否则……

确实有 所有强条抄一遍

jzt666 发表于 2016-11-1 17:05:22

尺短寸长 发表于 2016-10-27 10:23
嗯!
有听说必须将13版《火规》强条全文抄录的,否则……

我们有个湖南项目就是这么提的{:1_423:}

ethan_fan 发表于 2016-11-2 22:22:36

3 当电动机的短路保护器件满足接地故障的保护要求时,应采用短路保护器件兼作接地故障的保护。

fitman 发表于 2016-11-7 17:01:52

江祥明 发表于 2016-10-27 11:40
这款强条我们以前也多次被提了,觉得太冤屈了,我是怀疑审图人自己都没算就瞎提的。后在设计说明中写上“利 ...

要为你点个赞!

苦逼设计1234 发表于 2016-11-8 11:42:14

你们真是太弱了,我的所有强条除了图纸体现的,那些要求的,全在说明里了,哈哈哈哈

hbsjzsjy 发表于 2016-11-8 18:08:04

苦逼设计1234 发表于 2016-11-8 11:42
你们真是太弱了,我的所有强条除了图纸体现的,那些要求的,全在说明里了,哈哈哈哈

敢问这一条是在图纸里体现还是写进说明里?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这条强条提的?