商场扶梯要不要切非?如要切非,该怎么切?
各位,好!问题描述:本人在做一个商业综合体,内有很多扶梯。
施工分界面:甲方负责为扶梯配电至扶梯控制箱上端头。扶梯厂家负责提供扶梯控制箱。
先遇到:商场扶梯要不要切非?如要切非,该怎么切?
1、 一种观点,不需要切非,因为扶梯平时有人员,突然切非(断电),怕造成人员前倾跌倒,造成踩踏事件。
2、另一种观点要切非,根据规范要求,切除非消防电源。但是:可以在扶梯控制箱处切非,由扶梯厂家负责编程,扶梯降速后,切除电源。这 样一来,及时扶梯上有人,也有一个缓冲作用。
以上观点,各位赞同哪一个?或者你们有更好的,可以提供。
对于第二个观点,是否可实现?谢谢!
扶梯都是变频的,第二个意见 跟那个切都无所谓,因为扶梯都要停电后还能缓慢运行一会 切非是肯定要的,扶梯不是疏散使用的,火灾时,周围卷帘门都要降落 规范让切。
规范没像楼主考虑这么多,会惯性跌倒。尤其地铁站,人是很多。
所以嘛,切非时间要整定好。不能立刻切。还要按防火分区切。 地铁站的自动扶梯,有火灾时兼作人员安全疏散用的哦。{:1_428:}
条文说明
条文说明
嗯,疏散通道,用词准确,不错。
树欲静而风不止 发表于 2016-10-26 09:17
切非是肯定要的,扶梯不是疏散使用的,火灾时,周围卷帘门都要降落
问题延伸一下,虽然扶梯在民用建筑上不做疏散通道之用,但考虑到火灾时,仍会有人员会正处于扶梯位置,难免会有人,通过扶梯走道逃生。那问题是:扶梯处防火卷帘门是否应该考虑两步降呢? 尺短寸长 发表于 2016-10-27 08:54
条文说明
{:1_416:},本次设计虽然为民用建筑,但考虑到火灾时,扶梯处会有人员的可能性,因此扶梯照明我按照应急照明来设计的。{:1_428:} fangyuhehe 发表于 2016-10-27 09:49
问题延伸一下,虽然扶梯在民用建筑上不做疏散通道之用,但考虑到火灾时,仍会有人员会正处于扶梯位置,难 ...
从实际使用上看,应两步降 fangyuhehe 发表于 2016-10-27 09:49
问题延伸一下,虽然扶梯在民用建筑上不做疏散通道之用,但考虑到火灾时,仍会有人员会正处于扶梯位置,难 ...
地铁站,也是民用建筑哦。
有必要两步降?
本层的防火卷帘下落,人往上或往下,通过着火层的上层或下层逃生,会有问题么? 尺短寸长 发表于 2016-10-27 09:56
地铁站,也是民用建筑哦。
有必要两步降?
按照规范说法,商场内扶梯是不作为疏散通道的,所以不需要两步降。但有种说法:实际使用中,扶梯也是作为疏散通道的,因此考虑两步降呢?{:1_429:} fangyuhehe 发表于 2016-10-27 10:04
按照规范说法,商场内扶梯是不作为疏散通道的,所以不需要两步降。但有种说法:实际使用中,扶梯也是作为 ...
没法反驳{:4_119:} 来,
看2016年的一个审图意见
扶梯口设探头。。。是为了联动?
我同意了该审图意见,以及下面的几条