10kV进线柜设置接地刀,能不能做到5防
10kV开关站的进线柜如果做了接地刀,能否做到五防,本10kV开关站引自园区的10kV总站,担心上级合闸后,接地刀有可能带电操作10kV开关站的进线柜如果做了接地刀,能否做到五防,本10kV开关站引自园区的10kV总站,担心上级合闸后,接地刀有可能带电操作——
是的,存在上级合闸下级发生接地故障之事故隐患,市电力公司不会允许的吧?
听说国外10kV开关站的进线柜有做接地刀的方案,不知人家是如何避免“上级合闸下级发生接地故障”的,难道就是依靠严格的管理制度?在天朝,这可是决不能容忍的哦。{:1_436:} 原来做过北京供电局的项目,进线柜(电缆下进线)+接地开关方案,在接地开关操作孔位置加装电磁锁,电压信号来自于电缆室传感器,只要进线电缆侧带电,则电磁锁锁住接地开关操作孔,接地开关无法合闸。 bzp4891 发表于 2016-10-26 12:52
原来做过北京供电局的项目,进线柜(电缆下进线)+接地开关方案,在接地开关操作孔位置加装电磁锁,电压信 ...
怕只怕,接地开关合闸后,上级变电所合闸送电,咋办? 接地开关合闸后,能送信号至上级变电所否? 尺短寸长 发表于 2016-10-27 10:51
怕只怕,接地开关合闸后,上级变电所合闸送电,咋办?
这个倒不能,只能实现本级中压柜防止带电误合接地刀,与上级无法实现联锁。 另外还有一种常用的做法,进线柜取消接地开关,电缆室后门加装电磁锁,只要电缆室带电就无法打开后门。
当然此法也无法防止“停电检修打开后门后,上级变电所合闸送电” bzp4891 发表于 2016-10-27 12:24
这个倒不能,只能实现本级中压柜防止带电误合接地刀,与上级无法实现联锁。
所以电力公司高压监察要求接地刀闸必须设置在进线开关(断路器、负荷开关、隔离开关等)的负荷侧,以避免此事故危害。 其实这是一个有争议的问题,各地的习惯也不一样,有要求装的,有不允许装的。
其实各有利弊。
页:
[1]