树欲静而风不止 发表于 2016-10-24 15:59:57

地下室进出电缆处理

地下室的顶板上还有1米的覆土,现在需要从地下室进出20根左右电缆到室外电缆沟。
从地下室顶板上埋管,担心防水;从地下室侧墙上埋管,也要向上倾斜埋到电缆沟,也担心防水不好处理。
想问问大家如何处理?

西门最无语 发表于 2016-10-24 22:07:39

关于外墙穿管防水问题曾经困扰了很久,还有的单位为了防水贴着外墙做一个电缆井,都觉得略麻烦,现在的做法是20根管子,做成4x5,《地下室防水构造》101J301第55页

西门最无语 发表于 2016-10-24 22:12:04

想要的是不是这个做法?

scottwangwang 发表于 2021-12-13 17:28:00

西门最无语 发表于 2016-10-24 22:12
想要的是不是这个做法?

大佬,这个做法做出来,实际效果如何?

keyuhe 发表于 2021-12-14 08:48:16

这个做在外墙上还行,做在顶板上不好。

keyuhe 发表于 2021-12-14 09:16:09

这是DN100管的尺寸,如果是DN200(DN150)的管子之间的间距就调整为400(300)。