变电所与人防
变电所能否设置在地下室的人防区域,如果不能,我的变电所管线能否穿越人防区域到别的地方? 这是个头痛的问题,管线穿越人防,很多都这么做..变电所设在人防内,从来没有做过. 没有规范规定不能设在人防区,主要还是设计人需自行考虑进出线是否方便。变电所可以设置在人防区域,但是考虑到防护密闭做起来太麻烦所以做的时候都是把变电所设置在非人防区,当然是人防面积较大的情况,否则两个防护单元的话则没必要。到人防区域是否可以穿顶板走管道层然后再到别的地方? 与人防工程无关的变电所,不可设在人防防护区内。除非是人防电站。 nicebin 发表于 2016-10-25 09:00
与人防工程无关的变电所,不可设在人防防护区内。除非是人防电站。
有没有规范支持。。。。。。 确实没有规范禁止,不过,好像有说无关管线不能穿人防。这条我也没找到。。 1、主要为上部建筑服务的变电所,不宜设在人防防护区内。
2、与人防无关的管线不宜穿人防。 net123456 发表于 2016-10-25 11:14
1、主要为上部建筑服务的变电所,不宜设在人防防护区内。
2、与人防无关的管线不宜穿人防。
麻烦提供一下规范的相关条文,谢谢 有的项目,人防区把核心筒围起来。变电所设在外面,所有管线都穿越人防。
这个时候,反而设在人防区,更合理,只穿一次人防。 补充下,上述变电所设在人防同一层。 树欲静而风不止 发表于 2016-10-25 13:54
麻烦提供一下规范的相关条文,谢谢
没有禁止性条款。我们经常二种做法:1、变电所布置在人防区域边缘地带,属于非人防区域。2、变电所布置在人防区域,按照人防要求设计,但不计入人防面积。不论哪种做法,电缆穿越人防维护结构,均做防护密闭套管。 变电所管线穿越人防区域,这种情况很常见。规范是说不宜,但现实中,很难做到。 树欲静而风不止 发表于 2016-10-25 13:54
麻烦提供一下规范的相关条文,谢谢
管线可以先出地面,埋地进入各栋楼
页:
[1]
2