lxlhh 发表于 2016-10-21 15:17:40

110kW消防水泵,软启动,选用315kVA变压器无法启动

110kW消防水泵,软启动,选用315kVA变压器无法启动,一启动变压器就过载跳闸,315kVA变压器自身b过流保护是多少,根据什么设置的,谢谢。

治学以诚 发表于 2016-10-21 15:29:59

lxlhh 发表于 2016-10-21 16:00:51

诚版的意思是软起设置为2.4倍吗?
现在软起是按额定电流3倍设置的,启动电流显示是660,水泵的功能功率因数是按多少计算呢,水泵的样本上没有功率因数。
变压器厂家说变压器自身的过载保护是480A所以一启动就跳,变压器不是可以短时过载吗?

树欲静而风不止 发表于 2016-10-21 16:17:40

断路器的过载保护是反时限的,过的电流多,跳的就快。你如果500多A,1个小时都不会跳。

lxlhh 发表于 2016-10-21 17:02:19

现在是低压部分没跳,低压进线主开关正定到630A,就是变压器自己带的保护跳。

北方郎 发表于 2016-10-21 17:29:37

lxlhh 发表于 2016-10-21 16:00
诚版的意思是软起设置为2.4倍吗?
现在软起是按额定电流3倍设置的,启动电流显示是660,水泵的功能功率因 ...

大哥 变压器选小了,3倍起动的话至少400kV及以上。变压器断路器短延时关闭试试。

治学以诚 发表于 2016-10-21 17:45:06

治学以诚 发表于 2016-10-21 17:46:13

lxlhh 发表于 2016-10-21 18:04:39

治学以诚 发表于 2016-10-21 17:46
现在软起是按额定电流3倍设置的,启动电流显示是660,

你的软起系数,取的0.8,K取高了


不好意思啊,没明白软起系数是什么意思,查样本只有限流功能2-7倍

lxlhh 发表于 2016-10-21 18:15:23

北方郎 发表于 2016-10-21 17:29
大哥 变压器选小了,3倍起动的话至少400kV及以上。变压器断路器短延时关闭试试。

110kW,额定电流193A,193x3=579A
315kVA变压器低压侧电流478A,变压器短时过载1.4倍至少可持续5分钟,478Ax1.4=669A
错在哪里呢?

治学以诚 发表于 2016-10-21 20:27:50

治学以诚 发表于 2016-10-21 20:31:03

治学以诚 发表于 2016-10-21 20:37:12

lxlhh 发表于 2016-10-24 12:48:31

治学以诚 发表于 2016-10-21 20:37
起动输出电压/380伏电源电压=0.7
应当能起动成功。
这里又涉及,另一帖中的问题。即,为什么离心风机水 ...

感谢耐心解答,还想请教一个问题,为什么变压器不可短时过载,如果可短时过载1.4倍,那软起设置成3倍应该能启动了啊。

治学以诚 发表于 2016-10-24 14:15:53

页: [1] 2
查看完整版本: 110kW消防水泵,软启动,选用315kVA变压器无法启动