小办公楼走道应急照明和疏散指示做法
一栋三层小办公楼的疏散走道,根据《建规》第10.3.1条4款和10.3.5条的规定应做火灾疏散照明和疏散指示。根据《建规》第10.3.7条疏散指示标志和消防应急灯应符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945的规定。
现行GB17945规范为GB17945-2010,火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.9.1条及14X505-1《火灾自动报警系统设计规范图示》明确了设有火灾自动报警系统的建筑火灾疏散照明和疏散指示的做法。
该办公楼,根据《建规》第8.4.1条不需要做火灾自动报警系统,那么这种不做火灾自动报警的办公楼如何做火灾疏散照明和疏散指示设计,才能满足《建规》第10.3.7条的要求?选择GB17945-2010第4.1条中a)~d)四种形式的哪一类?系统图如何表示?相关的产品厂家有哪些? 也遇到楼主这样的问题,希望看看大家是怎么做的 三级负荷。现在较合规的做法是照明箱独立一回路供应急照明,火灾时断电兼点亮应急照明。 fitman 发表于 2016-10-21 11:11
三级负荷。现在较合规的做法是照明箱独立一回路供应急照明,火灾时断电兼点亮应急照明。
是的,我们平常都是这么做的 fitman 发表于 2016-10-21 11:11
三级负荷。现在较合规的做法是照明箱独立一回路供应急照明,火灾时断电兼点亮应急照明。
GB17945-2010里说的应急照明配电箱和我们平时自己画的那种配电箱还不太一样,按以前通常的做法不知道是否能满足GB17945-2010 的规定? rexcao 发表于 2016-10-22 09:42
GB17945-2010里说的应急照明配电箱和我们平时自己画的那种配电箱还不太一样,按以前通常的做法不知道是 ...
好问题。借楼主的贴,加个问题:普通灯具加装蓄电池算应急灯吗(非标志类灯)? 江祥明 发表于 2016-10-24 01:01
好问题。借楼主的贴,加个问题:普通灯具加装蓄电池算应急灯吗(非标志类灯)?
再加个问题,消防应急灯和应急灯有没有区别{:1_428:} rexcao 发表于 2016-10-22 09:42
GB17945-2010里说的应急照明配电箱和我们平时自己画的那种配电箱还不太一样,按以前通常的做法不知道是 ...
如果仔细看,GB17945-2010 还是一本制造规范。当我们设计的应急照明系统不选用其规定的应急照明箱时,不用满足其要求。
而建规要求满足其要求的,也是指"消防疏散指示标志和消防应急照明灯具".并没要求整个系统。 这种三级负荷,应急照明单独回路,刚好单电源用双头灯不是妥妥的吗{:1_428:} 学习下 以前碰到过 fitman 发表于 2016-10-21 11:11
三级负荷。现在较合规的做法是照明箱独立一回路供应急照明,火灾时断电兼点亮应急照明。
我以前也一直这样做,但刚刚亲身经历过一次审图的提“消防应急照明不应与非消防用电设备合用供电回路”……
页:
[1]