闻见知行 发表于 2016-10-19 22:22:37

电机能否超频?

   某工程的AHU风机电机规格为380V/50HZ或480V/60HZ,然电机的控制系统,变频器最大工作频率到64HZ或59HZ,这样风机电机超蘋工作从理论上讲有没有问题?是否合理?

D800-1~8 发表于 2016-10-20 08:12:43

我记得汤继中书上有些
一些电机教材也有,50HZ电机运用在60hz情况下,稍微有一些不良反应,并不严重

树欲静而风不止 发表于 2016-10-20 08:53:03

不推荐,短时间可以,长时间不行

fitman 发表于 2016-10-21 11:50:20

变频器最大工作频率是变频器可提供的最大频率,至于电机运行时的频率是设计人员按需要给变频器的设定值。让风机运行与什么状态是你说了算,虽然你不说。
页: [1]