bainianwutong 发表于 2016-10-18 10:21:13

户外照明装置中灯具的安装高度?

近日拜读王老的《建筑电气装置600问》,在P253页24.111条,“户外照明灯具对防直接接触电击应注意些什么?”中说当“”灯具离地面的高度小于2.8m时,其光源应用遮拦或外护物来防止直接接触。“而根据GB16895.21-2011/IEC 60364-4-41:2005附录B(或GB50054-2011第5.1.11条),不应该是2.5m吗?王老的这个说法有什么出处?

树欲静而风不止 发表于 2016-10-18 11:08:30

建筑电气工程施工质量验收规范上也是要求2.5米

bainianwutong 发表于 2016-10-18 13:01:37

树欲静而风不止 发表于 2016-10-18 11:08
建筑电气工程施工质量验收规范上也是要求2.5米

那王老这个2.8m是来自哪里?

尺短寸长 发表于 2016-10-18 14:30:45

bainianwutong 发表于 2016-10-18 13:01
那王老这个2.8m是来自哪里?

估计是这个:
GB 16895.28-2008/IEC 60364-7-714:1996《建筑物电气装置(第7-714部分):特殊装置或场所的要求 户外照明装置》



LXQ3 发表于 2016-10-19 12:49:03

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}{:1_412:}{:1_412:}{:1_412:}

bainianwutong 发表于 2016-10-19 20:39:56

尺短寸长 发表于 2016-10-18 14:30
估计是这个:
GB 16895.28-2008/IEC 60364-7-714:1996《建筑物电气装置(第7-714部分):特殊装置或场所 ...

应该就是这个了,太感谢您了。