新规下做地下室消防心好累,稍不留神就重新数过,
1,2……

nwpuhero 发表于 2016-10-18 12:25:06

治学以诚 发表于 2016-10-18 11:32


请教诚版 正确的应该怎么画比如我现在一个回路要带60个点请诚版给大家做个示范平时也很纠结这个 我们一般按图集都是32个点后再另起一个分支的~{:1_423:}

890214 发表于 2016-10-18 13:37:12

请教诚版 正确的应该怎么画

治学以诚 发表于 2016-10-18 13:41:50

治学以诚 发表于 2016-10-18 13:51:04

ethan_fan 发表于 2016-10-18 14:07:19

前一种最合理,后一种尽量少

nwpuhero 发表于 2016-10-18 14:37:20

治学以诚 发表于 2016-10-18 13:51
通常在国外的产品样本上可以看到这种画法,这就是手拉手,菊花链型连接。

这样子 审图单位会不会提短路隔离器的问题哦(探测器全部自带短路隔离器的情况除外)~

wyuh12 发表于 2016-10-18 14:56:05

治学以诚 发表于 2016-10-18 11:32


这种不就是图集上的树形结构画法吗

治学以诚 发表于 2016-10-18 15:16:35

nwpuhero 发表于 2016-10-18 17:15:29

治学以诚 发表于 2016-10-18 15:16
睹农人之耘耔,亮稼穑之艰难。
惟飨年之丰寡,思无逸之所叹。
感物众而思深,因居高而虑危。


{:1_416:}为诚版点赞~
页: 1 [2]
查看完整版本: 总线制下的消防点数是一条线串到底,还是允许分支?