jiangm869 发表于 2016-10-12 11:08:52

2层食堂建筑,仅设置消防栓,是否设置火灾自动报警系统

举例:2层食堂建筑,仅设置有消火栓,无其它消防设备。《建规》8.4火灾自动报警系统 未提及此类建筑,而《火规》附录D 火灾探测器的具体设置部位,“30.污衣道前室、垃坡道前室、净高超过0. 8m 的具有可燃物的闷顶、商业用或公共厨房;31 以可燃气为燃料的商业和企、事业单位的公共厨房及燃气表房”均提到厨房。
应根据哪个依据判断是否设置火灾自动报警系统?

树欲静而风不止 发表于 2016-10-12 11:29:19

不需设置火灾自动报警系统,设个可燃气体探测就行了

山水2012 发表于 2016-10-12 11:38:31

食堂不等于厨房,有些化工厂不允许建厨房,但可以外送到食堂

gunflower 发表于 2016-10-12 11:42:31

借地问一下,只设可燃气体探测,附近只有普通电源供电,是不是要按消防电源给加个eps?

lxlhh 发表于 2016-10-12 12:55:38

是否设置火灾报警系统由《建规》确定,如何设置火灾报警系统由《火规》确定。

D800-1~8 发表于 2016-10-12 13:23:03

不需设置火灾自动报警系统,设个可燃气体探测就行了。。。


我们图上现在燃气探测目前也不做了,写一句说明————如该厨房使用燃气,燃气管路及其探测报警设施由燃气公司完成!!!

厨房到底是用电、用气,不闻不问、预留电量。。统交由当地燃气公司做。

D800-1~8 发表于 2016-10-12 13:33:41

50116第1.0.2条————本规范适用于建筑物中【设置的】火灾报警系统。

本规范不负责告知大家———该建筑物【是否需要设置】火灾报警系统。只对【设置有】火灾报警系统的建筑负责



50116为什么不在条文写一句————需要设置火灾报警系统的建筑或场所请参照50016等其他规范。。。澄清一下这个千古难题,尤其是对初学者,总是糊涂。

多写一句,又不费事,利国利民的好事!为什么没人做呢?再说这是应用该系统的重要前提,应该在条文指明。

scolthzhz 发表于 2016-10-12 14:50:33

lxlhh 发表于 2016-10-12 12:55
是否设置火灾报警系统由《建规》确定,如何设置火灾报警系统由《火规》确定。

就按这么做,火规是教你怎么设置的,不是告诉你哪里需要的

z405664385 发表于 2016-10-17 08:32:34

我们这规定食堂超过1000平方要做报警,你看看地方规范。建规上没有要求
页: [1]
查看完整版本: 2层食堂建筑,仅设置消防栓,是否设置火灾自动报警系统