会议室的出口
某建筑三层一间大会议室,带一个室外露台,其通向室外露台的门上方是否能设置出口标志灯? 会议室不大于200m2,可不设。 尺短寸长 发表于 2016-10-12 10:33会议室不大于200m2,可不设。
我这个大于200平米了 本帖最后由 尺短寸长 于 2016-10-12 10:52 编辑
会议室大于200m2,通向室外露台的门上方是否能设置出口标志灯?
问建筑专业——他们做设计是怎样考虑满足《建规》的人员疏散要求的。 尺短寸长 发表于 2016-10-12 10:37
会议室不大于200m2,通向室外露台的门上方是否能设置出口标志灯?
问建筑专业——他们做设计是怎样考虑 ...
会议室有疏散出口和疏散楼梯。通向外面休息的露台也开了3个门,不知是否装疏散指示灯 树欲静而风不止 发表于 2016-10-12 10:39
会议室有疏散出口和疏散楼梯。通向外面休息的露台也开了3个门,不知是否装疏散指示灯
涉及疏散距离、方向……必须由建筑专业定夺。
PS
不是每个门上都可以设出口指示灯的,有些设了反而害人。
个别审图人员不懂装懂,乱提图审意见有可能会害死人的。 尺短寸长 发表于 2016-10-12 10:33
会议室不大于200m2,可不设。
这个依据哪条规范呢? 山水2012 发表于 2016-10-12 10:52
这个依据哪条规范呢?
参照《建规》10.3.1条2款的人员密集场所,套入10.3.5条1款的疏散门上。 也是被逼无奈,以免被审图人员开“强条”。{:1_423:} 尺短寸长 发表于 2016-10-12 10:58
也是被逼无奈,以免被审图人员开“强条”。
这个是否和住宅楼梯间出屋面的口装出口标志灯一样道理那? 树欲静而风不止 发表于 2016-10-12 11:08
这个是否和住宅楼梯间出屋面的口装出口标志灯一样道理那?
有些可能一样;
有些则不一样。 露台?是通往疏散通道的么?
若是就设,若仅仅是个阳台,不设。
这个很容易解释。 问建筑。
看你们建筑开了这么多门,肯定是别有用心、特意开的。
95%是疏散门。 有时候真是为难设备专业,建筑自己都讲不明白,开往露台的门算不算疏散门 平面图呢