河图 发表于 2016-10-11 10:13:00

55kW水泵选用80kW柴油发电机可以吗?

本帖最后由 河图 于 2016-10-11 10:17 编辑

一消防泵房,消防泵55kW, 需要设置一台柴油发电机为其服务。
我准备选择80kW的柴油发电机组,消防泵采用自耦降压起动,这样可以吗,柴油发电机是否够用!我对自耦降压的起动特性不了解!
请指教,谢谢!

树欲静而风不止 发表于 2016-10-11 10:30:00

80kW的柴油发电机组肯定不够用,130KW往上走

yjgabc 发表于 2016-10-11 10:31:14

用大鼻山老师的软件测评了一下,80KW不满足要求。同时你说的一些条件不全,比如柴发仅供水泵使用吗,有没有别的消防设备(应急照明、风机等)

治学以诚 发表于 2016-10-11 10:34:00

panrqkk 发表于 2016-10-11 14:30:31

城版这个计算公式怎么来的,,

河图 发表于 2016-10-11 15:45:21

树欲静而风不止 发表于 2016-10-11 10:30
80kW的柴油发电机组肯定不够用,130KW往上走

谢谢,我也研究了一下,80kW的确太小了{:1_418:}

河图 发表于 2016-10-11 15:45:25

树欲静而风不止 发表于 2016-10-11 10:30
80kW的柴油发电机组肯定不够用,130KW往上走

谢谢,我也研究了一下,80kW的确太小了{:1_418:}

治学以诚 发表于 2016-10-11 15:48:25

河图 发表于 2016-10-11 15:49:42

yjgabc 发表于 2016-10-11 10:31
用大鼻山老师的软件测评了一下,80KW不满足要求。同时你说的一些条件不全,比如柴发仅供水泵使用吗,有没有 ...

谢谢回答!
我这没有别的负荷,只有这个消防水泵!
另外,大鼻山老师的软件在哪,能否分享一下!

河图 发表于 2016-10-11 15:56:35

本帖最后由 河图 于 2016-10-11 16:02 编辑

治学以诚 发表于 2016-10-11 15:48
55星接功率 55/1.732
起动容量=5*额定容量
谢谢诚版!
公式很直观,我明白了!
新国标图集里把软起的方案取消了,更不要说PLC+变频了,我这种水平的只能向国标图集靠拢了!
先头我准备采用自藕降压,后来比较一下,准备采用星三角了!

治学以诚 发表于 2016-10-11 16:12:47

治学以诚 发表于 2016-10-11 16:33:36

河图 发表于 2016-10-12 15:04:24

本帖最后由 河图 于 2016-10-12 15:06 编辑

治学以诚 发表于 2016-10-11 16:33
Se〉1.25*5-0.80)*55/1.732/1.5=115KVA
这是公式的正统算法。
本来看到前几楼130kVA结论的时候,感觉自己明白了!
看到这个公式又糊涂了!
这里0.8是什么呢!结论也相差不小啊!

岁月无情 发表于 2016-10-12 15:58:09

大鼻山的软件上传一个可好!

治学以诚 发表于 2016-10-13 09:02:16