chipy 发表于 2016-9-29 16:48:33

断路器是否需要标注隔离功能?

进线开关用的断路器,被图审提,需要加隔离电器.
现在断路器一般都带有隔离功能?这个还需要单独注明么?
请教各位.

江祥明 发表于 2016-9-29 20:08:22

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32857-1-1.html
楼主请看,有朋友已发表对此事的意见

chipy 发表于 2016-9-30 08:46:36

江祥明 发表于 2016-9-29 20:08
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32857-1-1.html
楼主请看,有朋友已发表对此事的意见

这个我看过,也回复过.
不过,大部分图审都不会提这个问题..
偶尔提了这个问题,真不好回复.

树欲静而风不止 发表于 2016-9-30 09:28:00

一种,断路器前面加上隔离刀;一种,断路器画法上显示有隔离功能(多一竖)

chipy 发表于 2016-9-30 09:58:58

树欲静而风不止 发表于 2016-9-30 09:28
一种,断路器前面加上隔离刀;一种,断路器画法上显示有隔离功能(多一竖)

这种做法知道的.现在更多的做法,直接用断路器的画法.采用带有隔离功能的断路器.
现在大部分断路器都带有隔离功能,是否还需要单独注明?
很多设计院都不单独注明..图审的大部分也不会提这个问题.
个别会提.

树欲静而风不止 发表于 2016-9-30 10:17:35

chipy 发表于 2016-9-30 09:58
这种做法知道的.现在更多的做法,直接用断路器的画法.采用带有隔离功能的断路器.
现在大部分断路器都带有 ...

直接用断路器的画法.采用带有隔离功能的断路器
在我们这铁定被提

树欲静而风不止 发表于 2016-9-30 10:22:25

如果按这个画法,就不提

chipy 发表于 2016-9-30 11:08:33

树欲静而风不止 发表于 2016-9-30 10:17
直接用断路器的画法.采用带有隔离功能的断路器
在我们这铁定被提

请问哪个地方的?下次注意点:)

chipy 发表于 2016-9-30 11:17:30

chipy 发表于 2016-9-30 11:08
请问哪个地方的?下次注意点:)

大武汉...谢谢....

Miclangelo 发表于 2021-12-6 12:03:34

树欲静而风不止 发表于 2016-9-30 10:22
如果按这个画法,就不提

请问这个图的来源是哪本书呀?

树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 14:15:39

Miclangelo 发表于 2021-12-6 12:03
请问这个图的来源是哪本书呀?

09DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号

dqaq 发表于 2021-12-6 15:38:34

GB10963.1明确,凡符合该标准的断路器都具有隔离功能,所以MCB不用单独说明,MCCB需要单独说明。若带隔离功能,图形符号应按带隔离功能的样式画,才算名副其实。

rpg2009 发表于 2021-12-6 17:07:32

应该要标注,隔离的概念还需要满足可视的断点或可靠的断点指示,可挂锁,避免误操作合闸。

Miclangelo 发表于 2021-12-8 09:24:08

树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 14:15
09DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号

非常感谢!!{:1_428:}

qjundream 发表于 2022-12-5 16:06:22

树欲静而风不止 发表于 2016-9-30 10:22
如果按这个画法,就不提

感谢兄弟,又学习了