消防控制室的布置
请问:消防控制室可以设在柴油发电机房的正上方吗?柴油发电机在地下一层,消防控制室在它上方一层,发电机房顶板和消控室地板之间有900的覆土,这样做满足规范要求吗? 严格来说,不行。我们刚设置在空调机房的下面,被提了 噪声和震动是主要问题 树欲静而风不止 发表于 2016-9-26 11:44严格来说,不行。我们刚设置在空调机房的下面,被提了
是的,严格来说是不行的,建筑专业又实在找不到地方了,所以很为难啊 虽不宜,但未必就不行吧---------
1. 有明确条文规定不行吗?
2.且柴发仅市电停电时方应急使用啊。
3.两者之间尚有900覆土层嘛。 GHDQ 发表于 2016-9-26 18:03
虽不宜,但未必就不行吧---------
1. 有明确条文规定不行吗?
2.且柴发仅市电停电时方应急使用啊。
是啊,规范没用明文规定,虽说不宜,但是也不是说就是不行,而且还有900的覆土,所以建筑专业觉得不影响,而且确实也没有更合适的地方,所以说很纠结
谢谢各位了 柴油发电机不是总开,按说影响不大,担心图审拿民规23章说事 是否贴个建筑平面图来讨论更好点? 如果真的不行,说明那个火灾自动报警系统是垃圾产品。 fitman 发表于 2016-9-27 11:26
如果真的不行,说明那个火灾自动报警系统是垃圾产品。
恩。
火灾自动报警系统都经过EMC认证。 树欲静而风不止 发表于 2016-9-26 11:44
严格来说,不行。我们刚设置在空调机房的下面,被提了
空调房下面都会被提..什么依据阿? 这个建筑 有点奇怪,柴油发电机房上面绘有覆土?覆土上面再是消控室?
这是柴油发电机房和消控室之间有夹层么?夹层被土填满? 应该是不行的,还是建议错开位置!!! chipy 发表于 2016-9-27 16:21
空调房下面都会被提..什么依据阿?
空调机房应该属于经常有积水的房间吧,如果是在空调机房的下面,好像是不是很好呢 chipy 发表于 2016-9-27 16:24
这个建筑 有点奇怪,柴油发电机房上面绘有覆土?覆土上面再是消控室?
这是柴油发电机房和消控室之间有夹层么 ...
柴油发电机房在地下室,地下室顶板上有900的覆土,然后是一层,消防控制室设在一层啊