yao231814795
发表于 2019-8-17 09:25:31
继续老话重提,现在暖通上在屋顶消防水箱间里设置空调,请问这个空调能直接接入水箱间双电源箱吗?
树欲静而风不止
发表于 2019-8-19 08:34:05
yao231814795 发表于 2019-8-17 09:25
继续老话重提,现在暖通上在屋顶消防水箱间里设置空调,请问这个空调能直接接入水箱间双电源箱吗?
防水箱间里设置空调,干什么用的
小菜菜、
发表于 2019-8-19 08:44:08
树欲静而风不止 发表于 2019-8-19 08:34
防水箱间里设置空调,干什么用的
水专业提的,美其名曰冬天防冻~现在我们每个项目水箱间都有这玩意儿~冬天真的有人专门去开吗
树欲静而风不止
发表于 2019-8-19 08:45:39
小菜菜、 发表于 2019-8-19 08:44
水专业提的,美其名曰冬天防冻~现在我们每个项目水箱间都有这玩意儿~冬天真的有人专门去开吗
那就可以接入水箱间的双电源箱(也算消防负荷)
kuaiing
发表于 2019-8-19 14:30:37
本帖最后由 kuaiing 于 2019-8-19 14:36 编辑
yao231814795 发表于 2019-8-17 09:25
继续老话重提,现在暖通上在屋顶消防水箱间里设置空调,请问这个空调能直接接入水箱间双电源箱吗?
水箱间设置空调是不是还要进行非消防切断{:1_428:}
自由的零线
发表于 2019-8-19 14:42:54
个人认为不能接入消防电源,毕竟是归为三级负荷
树欲静而风不止
发表于 2019-8-19 14:45:14
自由的零线 发表于 2019-8-19 14:42
个人认为不能接入消防电源,毕竟是归为三级负荷
防止水管冻的负荷,未必是三级负荷
huo
发表于 2019-8-19 15:49:37
我们这审图老师不让接到水泵双切箱,说是非消防负荷。逼得我最后接到客梯电源箱了,审图老师说只要不是接到消防电源箱就成。
树欲静而风不止
发表于 2019-8-19 16:10:27
huo 发表于 2019-8-19 15:49
我们这审图老师不让接到水泵双切箱,说是非消防负荷。逼得我最后接到客梯电源箱了,审图老师说只要不是接到 ...
为消防服务的,应该是消防负荷
x01oct
发表于 2019-8-20 09:17:30
树欲静而风不止 发表于 2019-8-19 16:10
为消防服务的,应该是消防负荷
有些审图老师不是这么理解的
hbsjzsjy
发表于 2019-8-20 10:08:04
树欲静而风不止 发表于 2019-8-19 08:45
那就可以接入水箱间的双电源箱(也算消防负荷)
按楼主的逻辑,防冻的属于消防负荷,那防热的空调(影响主机工作)算消防负荷吗?{:1_423:}
树欲静而风不止
发表于 2019-8-20 10:17:10
hbsjzsjy 发表于 2019-8-20 10:08
按楼主的逻辑,防冻的属于消防负荷,那防热的空调(影响主机工作)算消防负荷吗?
如果该设备不运行,消防设备就没法用,当然算消防负荷
hbsjzsjy
发表于 2019-8-20 10:37:45
树欲静而风不止 发表于 2019-8-20 10:17
如果该设备不运行,消防设备就没法用,当然算消防负荷
那为何楼主会有“消防控制室的空调,到底能否带在消防控制室的双切箱里?”这个疑问?
树欲静而风不止
发表于 2019-8-20 10:47:10
hbsjzsjy 发表于 2019-8-20 10:37
那为何楼主会有“消防控制室的空调,到底能否带在消防控制室的双切箱里?”这个疑问?
该空调不运行,消防设备就无法运行,这两者不能画等号
树欲静而风不止
发表于 2019-8-20 10:49:08
hbsjzsjy 发表于 2019-8-20 10:37
那为何楼主会有“消防控制室的空调,到底能否带在消防控制室的双切箱里?”这个疑问?
如海湾产品,可以在零下十几度到零上55度运行