wyuh12 发表于 2016-9-24 16:31:51

请教消防广播和火警线路可以同桥架加隔板吗?

如题,请各位老师不吝赐教。

DDou 发表于 2016-9-24 16:44:46

图示里有个要求,可参考下!

东海龙王 发表于 2016-9-25 10:39:07

加金属隔板即可。国际工程都可以。

bcdchenp 发表于 2016-9-25 21:09:48

东海龙王 发表于 2016-9-25 10:39
加金属隔板即可。国际工程都可以。

大师:如果信号、广播、电话都加隔板,隔3个道,那在十字交叉地方怎么处理?立交桥?

hl891223 发表于 2016-9-26 08:51:33

bcdchenp 发表于 2016-9-25 21:09
大师:如果信号、广播、电话都加隔板,隔3个道,那在十字交叉地方怎么处理?立交桥?

拐弯的靠在最外边,实在有问题的话,我觉着单独穿金属管也可以

治学以诚 发表于 2016-9-26 09:06:36

治学以诚 发表于 2016-9-26 10:08:21

fitman 发表于 2016-9-26 10:15:21

再次说明了国内火灾自动报警系统的产品质量真的非常差。如果工厂的自控设备抗干扰能力这么差,那还会有市场!现在这居然是为防火灾而设的产品。

治学以诚 发表于 2016-9-26 10:19:39

zhouke 发表于 2016-9-26 12:30:51

14X505-1第29页的控制原理图错了。

tangz0 发表于 2016-9-26 15:04:21

标准院不应该通过出标准图卖钱。

mofei0312 发表于 2018-12-6 15:57:18

本帖最后由 mofei0312 于 2018-12-7 14:19 编辑

同管不行的,加隔板可以的