1.45Iz电流后足够时间,20-40分钟后,BV导体,温度达到160度,这是BV绝缘变性温度,180小时耐受。因此,约定时间,1小时断电,能保护BV。这话给我很大的启发。另外老诚老师,您说的是断路器,熔断器怎么解释呢?

治学以诚 发表于 2016-9-24 09:51:36

治学以诚 发表于 2016-9-24 09:56:16

治学以诚 发表于 2016-9-24 13:51:47

治学以诚 发表于 2016-9-25 10:10:58

北方郎 发表于 2016-9-25 10:43:56

GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器 长延时动作误差为10%

入门者 发表于 2016-9-25 16:22:41

本帖最后由 入门者 于 2016-9-25 21:18 编辑

   《低规》过负荷保护公式 IB ≤ In ≤ Iz ,是有不能保护的可能。

   举例:三相回路,计算电流40A,选用整定电流 In=40A的塑壳断路器,在空气中敷设,选电缆VV-5x6,由04DX101-1《建筑电气常用数据》,在环境温度35度时的持续载流量为 40A。公式中3个参数都是40A,满足公式要求,但是实际上是不行的。

   GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器 7.1.2.4条 第b)款---过载情况下断开
   ......且具有电流整定脱扣电流值的±10%的正确度。

   有可能装上的断路器脱扣电流为In的-10%,则脱扣值为40x90%=36A,实际工作电流为40A,断路器必跳闸。
   有可能装上的断路器脱扣电流为In的+10%,则脱扣值为40x110%=44A,实际工作电流由于离变压较近。电压长期升高,如果电流 40A≤ I <44A,此时断路器不脱扣,电缆长期工作在过负荷状态,未起保护作用。

bcdchenp 发表于 2016-9-25 21:03:53

本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 22:51 编辑

入门者 发表于 2016-9-25 16:22
《低规》过负荷保护公式 IB ≤ In ≤ Iz ,是有不能保护的可能。

   举例:三相回路,计算电流40A, ...
导线载流量是个什么?

治学以诚 发表于 2016-9-26 08:30:25

治学以诚 发表于 2016-9-26 08:36:36

治学以诚 发表于 2016-9-26 08:39:39

入门者 发表于 2016-9-26 10:16:24


   有关断路器标准太多。

   微型断路器有工业用、家用的2种,约定不脱扣电流和约定脱扣电流值都不一样。

   塑壳断路器和框架断路器,没有约定不脱扣和约定脱扣的概念,只有整定电流±误差的概念。

入门者 发表于 2016-9-26 10:19:48


   I2≤1.45Iz,问题更大。

   继续8#楼例子,计算电流40A,选用整定电流 In=40A塑壳断路器,在空气中敷设,选电缆VV-5x4,由04DX101-1《建筑电气常用数据》,在环境温度35度时的持续载流量为 Iz=31A。1.45Iz=44.95A,大于In=40A塑壳断路器脱扣电流值44A。满足规范公式要求,但可以分析一下,更脱离实际。

治学以诚 发表于 2016-9-26 10:31:02