西门最无语
发表于 2016-10-9 11:46:28
我顶一个,诚版给出的是哪个厂家的数据?
治学以诚
发表于 2016-10-9 13:52:48
治学以诚
发表于 2016-10-9 13:54:27
治学以诚
发表于 2016-10-9 13:57:05
尺短寸长
发表于 2016-10-9 14:36:38
治学以诚
发表于 2016-10-9 14:46:45
尺短寸长
发表于 2016-10-9 15:00:50
治学以诚 发表于 2016-10-9 14:46
配电缆,我们,通常不论工作制。
载重一定,提升速度一定,电梯轴功率一定比如10KW
你用任何电动机去完成提升任务,电功率相差无几。都是10KW
就用这个10/0.66=15安,配最小截面电缆,这是正确的选型计算方式。
实际上,这已经足够了,因为,电缆的载流量,是长期允许通过的电流。而电梯配电是暂时加载电流,且电流不大于电缆载流量。