手动控制线可以同时启动多台排烟风机吗
请教各位前辈:厂区内一个丙类仓库设有机械排烟,仓库分为6个防烟分区,每个防烟分区有4台排烟风机,共24台排烟风机。排烟风机配电箱每防烟分区1个,共计6个。消防控制室在厂区门卫,距离仓库1000m远。
如果将每台排烟风机的手动控制线都拉至消控室,需要24根1000m长的 kvv 5x2.5控制电缆....而且在消控室手动启动风机的时候,值班人员需要按4次启动按钮,才能启动一个防烟分区的所有风机。。。
请教各位大神,有没有办法,将每个防烟分区的4台风机用1根手动控制线接至消控室呢?这样只需要接过去6根手动控制线就可以了~本人弱电小白,请各位高手多多指教!
治学以诚 发表于 2016-9-23 14:01
如果将每台排烟风机的手动控制线都拉至消控室,需要24根1000m长的 kvv 5x2.5控制电缆
你这样做极有可 ...
下图呢?老诚版主贴图 治学以诚 发表于 2016-9-23 14:01
如果将每台排烟风机的手动控制线都拉至消控室,需要24根1000m长的 kvv 5x2.5控制电缆
你这样做极有可能是最正统的执行 4.4.3章 的做法。这种做法,与山东的非标手动控制盘 还不同。
……
你的做法,如与下图相同,则是更错误的。是没有什么用处的做法。见下图。
西门最无语 发表于 2016-9-23 14:21
下图呢?老诚版主贴图
同问。{:1_418:}
不采用“24根1000m长的 KVV 5x2.5控制电缆”为啥就不能成为“最正统的执行”?
你这样做极有可能是最正统的执行 4.4.3章 的做法——
此说,错误在于:
1) 4.4.3是条,不是章;
2) 4.4.3条,针对气体灭火系统和泡沫灭火系统,而非防排烟系统。
不拘小节的老诚啊,啥时能够改一改。
带来如下问题:
1.同时启动4台风机,是否压降大。
2.启动线,没有问题,加个中间继电器就可解决,返回信号如何处理,每台风机都需要返回信号,这样返回信号线也多。 治学以诚 发表于 2016-9-23 15:02
甲地就是风机控制柜,乙地就是消防控制室上的手动起动盘。中间,用专用线, 五芯控制线,连接。
这是4 ...
此图,是本论坛大拿老诚版主的杰作吗?
是不是老诚所画?老诚心虚不敢承认?{:1_438:}
或
老诚认为此图正确?老诚点个头就是。{:1_428:}
治学以诚 发表于 2016-9-23 15:44
老诚,随随便便度娘个控制原理图,就崇拜得五体投地兼骂骂咧咧不着调了?
为什么不做个分控制室
页:
[1]
2