rexcao
发表于 2016-9-23 11:12:40
非常感谢各位的回复,特别是二位大师的回复。以前做设计只管符合设计深度要求,不太关心如何实现规范中的各种要求,有些系统就画个原理框图就行了。现在接触到EPC项目,就不得不考虑一些以前不关心的问题,这个电梯运行状态信息传送给消防控制室显示的要求,就要考虑如何反馈和反馈哪些信号,如何反馈显示这些问题了。
本人又仔细的学习了下GB50116-2013,这本规范编的好也罢,歹也罢,本人是画图狗,做EPC项目只有既要满足规范的要求又要知道如何去实现这些功能。
4.7.2条要求电梯运行状态信息应传送给消防控制室显示。
3.4.2条规定消防控制室的图形显示装置应能显示规范附录A规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息。
附录A 火灾报警、建筑消防设施运行状态信息表中对 消防电梯 的信息为:消防电梯的停用和故障状态
根据上面的条文,是否可以这样认为:
14.7.2条要求的电梯运行状态信息仅是对消防电梯而言的,非消防电梯只需要迫降和信号返回即可。
2 消防电梯运行状态信息仅需要返回“停用” 和 “故障” 这两个信号。
因此,仅在消防电梯控制屏旁的消防模块箱里除了有消防电梯的迫降和信号返回用输入输出模块外,再增加两块输入模块,分别采集“停用”和“故障”这两个信号,通过火灾自动报警控制器传递信号给图形显示装置,并显示在显示器上。
我查看了青岛电梯厂的控制柜随机图纸,在主控制回路图中只查到“消防开关”接点和“消防返回”接点,并没有查到“停用”和“故障”这两个接点,不知道其他厂家的电梯是否有“停用”和“故障”这两个接点。因此没有“停用”和“故障”这两个接点的电梯控制柜,就需要订货时要求电梯厂家提供BA接口板,用于输出电梯的“停用”和“故障”这两个信号给消防输入模块。
以上是本人的肤浅认识,是否符合规范的要求并在工程上切实可行?
治学以诚
发表于 2016-9-23 11:22:18
治学以诚
发表于 2016-9-23 11:33:20
无限创意
发表于 2016-10-11 11:16:27
不要想那么复杂 空间站都实时通讯了 电梯算什么?{:1_428:}
做安防的都知道电梯内监控画面是可以实时显示电梯所在楼层和上下状态的
实现的办法很多 有简有繁 就看你到底要反映多少实时信息了
这都做了很多年了 也都是成熟产品 随便百度下电梯实时监控系统就是一大堆厂家
so真不用再争论了
无限创意
发表于 2016-10-11 11:24:45
本帖最后由 无限创意 于 2016-10-11 11:26 编辑
条文的意思 电梯运行状态信息应传送给消防控制室显示
条文的目的 使消防救援人员及时掌握电梯的状态,以安排救援
再要我说么 既然是上述这个目的 别整那么复杂的(什么监控主机+平层传感器+极限传感器+开关门传感器+人体传感器)最简单的办法 一个摄像头对准电梯内楼层显示和上下行箭头 监控画面传送给消控室 这有何不可?怕有死角?两个摄像头! 行了吧 哈哈
tangz0
发表于 2016-10-12 10:26:30
无限创意,创意无限{:1_416:}