请问15(60)A电能表后接63A断路器,可以吗?为什么?这个问题早有专帖。
如果你是用户,放心用。如果是设计,怕审图提,那别用。 谁能保证长时间线路电流超过60A时,电表不会烧毁? 二楼所言甚是! 国产有60A断路器,选个60A的吧 树欲静而风不止 发表于 2016-9-22 09:27
谁能保证长时间线路电流超过60A时,电表不会烧毁?
只要是合格的电表,长期在63A电流下一定不会烧毁。
这个理由以前的帖子说过了,涉及制造业内部的生产及产品规范。 没有结论,各种说法都有。 那就好了,我可以决定了{:1_428:} whitepigeon 发表于 2016-9-22 10:51
国产有60A断路器,选个60A的吧
60A有哪几家? 本帖最后由 云溪2 于 2016-9-23 10:06 编辑
目前新建小区采用的智能电表一般带有磁保持继电器型号: JML82- 1X- 90A- 12VDC ,最大切换电流: 90A 最大切换电压: 250VAC ;当电流互感器检测到过负荷时就会控制继电器动作断电,延时后会自动接通。
而非智能型电表有的自带保险丝,有的可能没有保护功能。所以设计时应区别对待 这个功能老诚版主以前提过 这是GB/T 17215.701-2011标准电能表的要求。这个最大电流时的最高温度是60度,不应影响仪表的正常工作(仪表的正常工作首先表现在计量精度的误差).所以担心63A时会损坏了电表,过虑了。
本帖最后由 zhouke 于 2016-9-26 12:39 编辑
应考虑计量精度,不必考虑对电度表的保护。 fitman 发表于 2016-9-26 10:07
这是GB/T 17215.701-2011标准电能表的要求。这个最大电流时的最高温度是60度,不应影响仪表的正常工作(仪 ...
恕我愚钝,63A为什么要和温度挂钩?能给解释下吗? 本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 22:50 编辑
没有看到那条规范