椰紫 发表于 2016-9-21 10:19:13

人防配电箱是否需要安装1级电涌保护器

现在设计一个人防项目,人防电源由室外人防区域电站引来,平时电源由地下室配电房引来,已在低压配电柜母线上设置了1级电涌保护装置,现在还需要在人防配电箱设置1级电涌保护器吗?

树欲静而风不止 发表于 2016-9-21 10:38:43

个人认为,应按平时考虑。如果装1级,难以满足级间配合

江祥明 发表于 2016-9-21 12:24:22

人防区域电源进线,装1级试验的SPD,设在进线保护隔离电器后,转换开关前。