电气改造项目
一个市场电气改造项目,甲方要求进线处设置一个总漏保 30mA,后每个分支照明与插座合用回路,不设漏保,灯具开关和插座合用与个86盒,请问这样做是否符合规范 前提条件不明,不能判断对错。 尺短寸长 发表于 2016-9-13 08:46前提条件不明,不能判断对错。
第一点:一个摊位两个灯,一个插座,外加一块电表,灯和插座为一个回路,由电表箱引出,甲方要求我再电表箱进线处设置总的漏电保护,30mA,支路不再设置,这样做可以吗
第二点:灯的开关和插座合用,才用带开关插座,可以吗
请画图说明。 尺短寸长 发表于 2016-9-13 09:14
请画图说明。
4个摊位,共用同一个30mA的RCD吗? 尺短寸长 发表于 2016-9-13 09:43
4个摊位,共用同一个30mA的RCD吗?
是的,原本我是分开设,甲方说没钱,设个总的,而且不审图,所以问问这样做可以吗 不合理;
不违规。 尺短寸长 发表于 2016-9-13 09:51
不合理;
不违规。
哦,只要不违规就行,不合理没办法了,甲方要这么干,我也没法子 小小朱12138 发表于 2016-9-13 09:48
是的,原本我是分开设,甲方说没钱,设个总的,而且不审图,所以问问这样做可以吗
建议:馈线开关选2P或至少得是DPN,以免将来的麻烦。 尺短寸长 发表于 2016-9-13 10:05
建议:馈线开关选2P或至少得是DPN,以免将来的麻烦。
好的,谢谢尺总 根据我对菜场的设计经验。经常跳,经常骂人(我被菜场的电工指着鼻子骂过)。分开设RCD这点钱别计较。还不如把总的设置成隔离开关,后面全加漏电的好,算算钱也差不多吧。 得大概估算一下泄露电流,30mA会不会误动作 另外,建筑照明规范上7.2.5 电源插座不宜和普通照明灯接在同一分支回路。 要看是为怎样的摊位供电。