卫生间的LEB应与地面钢筋网连接。卫生间防水层对实际接地的影响有多大?
卫生间的LEB应与地面钢筋网连接。卫生间防水层对实际接地的影响有多大?对等电位的人体的保护,有多大影响?防水层是半导体。
卫生间LEB与柱子钢筋连接,与地面钢筋连接破坏防水层 猜想,楼主的意思是想讨论一下:做卫生间局部等电位联结LEB时,连接底板钢筋网和等电位箱的等电位联结扁钢,敷设时是否会对卫生间的建筑防水层产生影响吧? 我是想建筑防水层,对等电位的影响有多大 小镇农民 发表于 2016-9-14 10:02
我是想建筑防水层,对等电位的影响有多大
防水层对人体安全及等电位的影响不是负面而是正面,可以从防水层大阻抗和人体阻抗串联(电流路径为手-脚时)这个角度思考就很简单了。 防水层上人体接触到的金属物体电位(已经通过等电位箱做了等电位联结),与防水层下连接底板钢筋网(也通过等电位箱做了等电位联结)电位相同,不管防水层阻抗大阻抗小,会有什么影响呢? 电热水器如发生漏电,人体的接触电压,是浴室潮湿内墙的电阻呢?还是电热水器与LEB的连线+LEB与防水层下连接底板钢筋网的阻抗的电压降呢?
很想知道柔性防水的电气性能了(电阻率)。
其电阻率如果很大,我为什么要与已经绝缘了的金属体等电位呢 小镇农民 发表于 2016-9-14 13:56
电热水器如发生漏电,人体的接触电压,是浴室潮湿内墙的电阻呢?还是电热水器与LEB的连线+LEB与防水 ...
我不会画等效电路图,哪位老师画张图、有助分析。
我试着说下,大致是这样:以远在楼外的变压器中性点为大地零电位。
电热水器漏电,热水器外壳电压是220V卫生间楼板钢筋通过LEB线和热水器外壳联结,卫生间楼板的电压为215V两者电位差为5V
卫生间楼板敷设了防水层,防水层电阻1000欧姆。人体手脚之间的电阻为500欧姆。
人脚踏防水层,手触碰热水器外壳,那么、手脚间的电位差 = 5 x 500/(500+1000) = 1.67V,安全!
防水层有电阻,您可理解为脚上穿了绝缘鞋,其阻值越高、对人越安全。当防水层的阻值高达一定程度,理论上,可以不设置LEB
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-9-11 12:02 编辑
实习电工 发表于 2024-9-11 11:30
我不会画等效电路图,哪位老师画张图、有助分析。
我试着说下,大致是这样:以远在楼外的变压器中性点为大 ...
没有完全看懂,但是你算的应该是错的,因为校验预期接触电压作为是否设置辅助等电位连接的前置条件时是不计算人体触电回路的。
你预设楼板钢筋与热水器外壳的电位差5V,这个前置条件就有问题,因为你已经默认卫生间设置有辅助等电位连接。用设置辅助等电位作为预设条件反推出辅助等电位连接非必要这个结论就很迷。
辅助等电位连接并不是必须连接楼板,连接楼板钢筋是推荐项目,并不是必选项目,所以防水层电阻多少都不影响卫生间内做辅助等电位连接的判断。
等电位连接与接地故障防护是两个体系的东西,用的是两个模型,等电位连接强调金属性连接,忽略掉等电位连接线内阻,所以才是等电位。接地故障防护是要计算线路电阻的,所以会有接触电压。用接地故障防护的接触电压计算衡量等电位有效性,让人觉得怪怪的。