nwpuhero 发表于 2016-9-2 15:13:02

大电流设备的联动控制问题

最近做了一个项目,给排水设的灭火设施为非储压式超细干粉灭火器,但是这东西启动电流(DC)>1000mA,一个空间内设有二十几个。看了海湾的产品样本,貌似GST-LD-8302配合GST-LD-8301可以实现;但是产品样本上只有控制交流设备的示意,控制直流大电流设备怎么考虑啊,这压降想想都觉得为难~{:1_431:}

江祥明 发表于 2016-9-3 15:30:56

没碰过楼主说的非储压式超细干粉灭火器,无经验。以下供楼主参考:
1、单台1A而已,采用接力方式依次启动应该就可以了。
2、对付压降,加大电源线截面、分组供电、现场设电源等都是可选措施。
3、实在不放心可按04XD101-1第20页算下压降

wga918 发表于 2016-9-3 16:20:06

每个设备现场提供一个直流电源

树欲静而风不止 发表于 2016-9-5 08:55:20

改变非储压式超细干粉灭火器的启动方式,不由电来启动

fitman 发表于 2016-9-5 10:58:07

这类设备必有自己的控制器及电源配套,一关提供就可以了。电专业提供一个主电源就可以了。倒时各子设备间的线缆归谁提供和施工,常有争议。

nwpuhero 发表于 2016-9-5 12:17:53

wangsx8210 发表于 2016-9-3 16:20
每个设备现场提供一个直流电源

量很大,共计1100个,每个配一个直流电源不太现实啊~

nwpuhero 发表于 2016-9-5 12:20:34

江祥明 发表于 2016-9-3 15:30
没碰过楼主说的非储压式超细干粉灭火器,无经验。以下供楼主参考:
1、单台1A而已,采用接力方式依次启动 ...

嗯,考虑分组接力启动~对于给排水选用的灭火方式我们有不同意见,但是没法子~

nwpuhero 发表于 2016-9-5 12:23:14

树欲静而风不止 发表于 2016-9-5 08:55
改变非储压式超细干粉灭火器的启动方式,不由电来启动

这种设备个人感觉应该自带电池,启动只需给一个干接点启动信号即可

nwpuhero 发表于 2016-9-5 12:25:28

fitman 发表于 2016-9-5 10:58
这类设备必有自己的控制器及电源配套,一关提供就可以了。电专业提供一个主电源就可以了。倒时各子设备间的 ...

内置电源变换器最好了{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2016-9-5 14:05:21

nwpuhero 发表于 2016-9-5 12:23
这种设备个人感觉应该自带电池,启动只需给一个干接点启动信号即可

不是,让水专业选择哪种由热引发的非储压式超细干粉灭火器

nwpuhero 发表于 2016-9-5 14:20:10

树欲静而风不止 发表于 2016-9-5 14:05
不是,让水专业选择哪种由热引发的非储压式超细干粉灭火器

那这样岂不完全不受联动控制了?

树欲静而风不止 发表于 2016-9-5 14:34:31

nwpuhero 发表于 2016-9-5 14:20
那这样岂不完全不受联动控制了?

是的。如果你安装环境容许,可以考虑(不潮湿,太阳不直射)

nwpuhero 发表于 2016-9-5 14:42:04

树欲静而风不止 发表于 2016-9-5 14:34
是的。如果你安装环境容许,可以考虑(不潮湿,太阳不直射)

地下管廊,潮湿,狭长,设备数量超多~{:1_423:}

树欲静而风不止 发表于 2016-9-5 15:25:03

nwpuhero 发表于 2016-9-5 14:42
地下管廊,潮湿,狭长,设备数量超多~

这样只能配备电源箱。如果设备多,可以配哪种一台电源箱有几路出线的,每路带几台的。

nwpuhero 发表于 2016-9-5 16:03:37

树欲静而风不止 发表于 2016-9-5 15:25
这样只能配备电源箱。如果设备多,可以配哪种一台电源箱有几路出线的,每路带几台的。

嗯嗯 多谢~{:1_412:}