9.0.2消防用电的配电线路应与其他动力、照明等配电线路分开设置 树欲静而风不止 发表于 2016-9-1 09:21
GB 50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
9.0.2消防用电的配电线路应与其他动力、照明等配 ...
地下车库和非地下车库,一样的要求。
车库和非车库,也一样的要求。
树欲静而风不止 发表于 2016-9-1 08:52
地下车库防火规范,就要求消防线路与其他线路分开敷设
分开敷设,但是敷设路径还是一样的,一旦火灾同样不能保障可靠性。何来的电井内,消防非消防在一起,就要提高到矿物电缆的理由 wurenhecai 发表于 2016-9-1 11:10
分开敷设,但是敷设路径还是一样的,一旦火灾同样不能保障可靠性。何来的电井内,消防非消防在一起,就要 ...
不能推敲。
你一推敲,这些《火规》、《建规》中的奇葩规定,全倒!
为什么?因为这些规定它不讲逻辑! 很奇怪。
审查时,不会没人提出意见吧?{:1_423:}
关于车库里桥架的耐火极限,GB 50067-97 里倒是注明了不小于1小时,
http://i.niupic.com/images/2016/09/01/Ki80jW.jpg
但GB 50067-2014又打太极,直接指向GB 50016-2014{:1_428:}
taiyuntao 发表于 2016-9-1 11:52
关于车库里桥架的耐火极限,GB 50067-97 里倒是注明了不小于1小时,
但GB 50067-2014又打太极,直接指向 ...
所以上面的发帖才会说——
尺短寸长 发表于 2016-9-1 09:27
地下车库和非地下车库,一样的要求。
车库和非车库,也一样的要求。
不好意思,很多年都不看建筑电气杂志了
尺短寸长 发表于 2016-9-1 09:27
地下车库和非地下车库,一样的要求。
车库和非车库,也一样的要求。
尺总,请教一下.....在满足规范共井、共沟、共路径前提,其消防配电选用矿物绝缘电缆的情况,那消防配线与普通配线分开设置还有无必要?矿物绝缘电缆本来就可以明敷,那自然可与普通配线共设在同一托盘,可以增设隔板来满足双电源两回路电缆分设的问题....这样一来,地下室感觉可以减少不少桥架的敷设,换以住宅论,就只存在公专变分桥架.....希望楼主不要介意我歪楼,谢谢 随便解释一下:
1.可燃物为基本上为水平堆放,火灾水平蔓延的可能性大于垂直蔓延,外立面的火灾另考虑,作为水平防火墙分割的耐火极限大于楼板极限,另需考虑装修等材料的防火阻隔能力。
2.竖井几乎无可燃物,或为排烟,或为水电,烟气的温度小于火灾温度,所以管井壁耐火极限较小。
3.疏散走道隔墙为1.0h,疏散走道有烟雾情况下,人弯腰前行距离有限,设置排烟措施距离依然有限,在有限的时间内疏散走道人员需撤离,疏散走道并非避难走道,故耐火极限时间仅供人员撤离,考虑起火时期人员疏散
页:
1
[2]