河图 发表于 2018-3-1 09:39:55

树欲静而风不止 发表于 2016-8-29 09:40
如果地面的电控室是消防泵专用的控制室,那放在地面或地下都行,防护等级做不同就行

麻烦问一下,地下应该用什么等级的,哪本规范里能查到吗,谢谢!

x01oct 发表于 2018-3-1 10:22:53

河图 发表于 2018-3-1 09:39
麻烦问一下,地下应该用什么等级的,哪本规范里能查到吗,谢谢!

不是在地下什么等级,是这样:
消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防 水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

这是在GB50974-2014的11.0.9条中的

x01oct 发表于 2018-3-1 10:24:28

河图 发表于 2018-3-1 09:20
我的理解,如果在电控柜(箱)处操作时,此柜(箱)控制的设备不在视线之内就应该算两地,“两地”这词通 ...

没错







河图 发表于 2018-3-1 14:00:51

本帖最后由 河图 于 2018-3-1 14:07 编辑

x01oct 发表于 2018-3-1 10:22
不是在地下什么等级,是这样:
消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与 ...
厉害,非常感谢!
原来是出自水专业的规范啊,消防给水及消火栓系统技术规范,这个平时真不翻的,呵呵!

nicebin 发表于 2018-3-1 17:23:33

17楼正解,此问题可关帖了。

x01oct 发表于 2018-3-1 20:15:41

河图 发表于 2018-3-1 14:00
厉害,非常感谢!
原来是出自水专业的规范啊,消防给水及消火栓系统技术规范,这个平时真不翻的,呵呵!

而且这条是强条!!

TNS 发表于 2018-3-6 15:59:21

要是我坚决不放地下!
原因:民规4.2.2 配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。
控制柜可比照配电柜执行。

地下可按两地控制设置控制按钮箱,按通用配电规范要求设置,检修时切断地上控制。

cn39 发表于 2018-3-6 16:16:21

规范指的是变配电室,而控制柜的功能完全不同,怎么参照执行?就地安装操作、检修方便我认为最好。

x01oct 发表于 2018-3-6 19:31:59

TNS 发表于 2018-3-6 15:59
要是我坚决不放地下!
原因:民规4.2.2 配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。
控制柜 ...

变配电室与配电间不可类比,无需照此执行。

您坚决不放地下,这是设计师的权利。您自己能解释得通就行,但不能以JGJ16的4.2.2来解释,您可以说运输方便啊什么什么的~~

两地控制,当然可以用隔离开关或者带自锁的启停按钮来解决。但是其调试的便利性不如控制柜就在旁边。

三胖子 发表于 2018-3-7 12:43:40

放到地下需要提高箱体防水等级,这种单体泵房地上有地方还是放地上好点.

x01oct 发表于 2018-3-7 19:37:26

三胖子 发表于 2018-3-7 12:43
放到地下需要提高箱体防水等级,这种单体泵房地上有地方还是放地上好点.

理由呢?      

TNS 发表于 2018-3-8 23:16:49

cn39 发表于 2018-3-6 16:16
规范指的是变配电室,而控制柜的功能完全不同,怎么参照执行?就地安装操作、检修方便我认为最好。

放一排控制柜,跟放一排配电柜比,从防止水的危险性上讲,没什么区别。
放地下必须考虑水淹,做截洪沟之类的防水设施,何苦呢?
如果有危险,恐怕难辞其咎啊!

cn39 发表于 2018-3-9 11:16:16

泵房内都设有排水设施,这种担忧大可不必。

TNS 发表于 2018-3-9 12:33:58

cn39 发表于 2018-3-9 11:16
泵房内都设有排水设施,这种担忧大可不必。

排水设施必须有,但是跟防洪没关系。

x01oct 发表于 2018-3-9 15:49:33

TNS 发表于 2018-3-8 23:16
放一排控制柜,跟放一排配电柜比,从防止水的危险性上讲,没什么区别。
放地下必须考虑水淹,做截洪沟之 ...

水侵入机房了,那么水泵也不能工作了,又有什么关系呢?水泵又不是潜水泵。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 消防水池,泵电控柜设在哪里好!