› CO检测联动地下车库通风机
苏凌枫z
发表于 2022-3-8 18:49:15
越来越复杂了,工作量越来越大。
軌迹
发表于 2022-3-9 10:34:19
x01oct 发表于 2017-11-15 13:42
空气摩尔质量按29考虑,CO是28,两者相当吧,CO略轻
根据GB/50493-2019一氧化碳数属于有毒气体 我们这直接上有毒气体探头了
muyu
发表于 2022-3-9 12:21:34
cherish672 发表于 2022-3-8 15:15
有没有规范说什么情况下设置,什么情况下不设置?
CO主要是机动车发动机燃料不完全燃烧产生,地下车库空气流动性差,故设CO检测装置,达到检测限制联动风机进行排风,所以存在地下车库内存在机动车的区域包括电动混合区域都需设CO检测,而地下非机动车库和储藏室不需要