xiaogao 发表于 2016-8-19 16:01:01

门禁系统火灾时打开,1:集中管理处切 2:每个门禁处切

门禁系统火灾时打开   现在有二种方法,1:集中管理处切2:每个门禁处切      大家哪种方法做的多一些,觉的集中切很方便         

taiyuntao 发表于 2016-8-19 17:02:25

门禁的火警联动都是采用切断该系统UPS电源,看楼主的图是住宅楼项目,每个楼也就一两处吧,似乎不存在处处切的必要,不知理解对不对

cdgyzc 发表于 2016-8-21 20:53:01

建筑防火规范6.4.11第四条“人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。”你们认为设置联动是不是对的?

TJ235 发表于 2016-8-22 15:16:07

门禁系统不装UPS时,可以将门禁系统设置为停电开门,此时门锁不上

GUOXIN 发表于 2016-8-22 20:34:13

原来如此,楼上的高手啊,受教了。

yis359574718 发表于 2016-8-23 08:13:49

TJ235 发表于 2016-8-22 15:16
门禁系统不装UPS时,可以将门禁系统设置为停电开门,此时门锁不上

装没装UPS都可以这么设置

xiaogao 发表于 2016-8-24 09:29:09

TJ235 发表于 2016-8-22 15:16
门禁系统不装UPS时,可以将门禁系统设置为停电开门,此时门锁不上

弱电间集中切门禁做的多吗,还是每个门禁一个C模块去切?