消防控制室放在地下一层
消防控制室设置在地下一层,规范是容许的,但好像各地消防主管部门有不同意的,各位知道当地的要求吗? 当地是说啥意思?你搞个问卷调查好了 北方郎 发表于 2016-8-18 11:19
当地是说啥意思?
你搞个问卷调查好了
郎主:我听说湖北的消防部门不同意消防控制室设置在地下室,但也不确定,也不知别的地方消防部门是否同意,所以想论坛里的朋友有知道的说一下 位置优先考虑地上吧,地下一层是退而求其次的选择。我们当地消防审查是允许地下一层的,也见过当地消防验收人员验收时拿的逐项核对的表格,消防控制室位置一栏写的地上或地下一层。 广东有文件要求“大中型商业建筑和一类高层公共建筑消防控制室应设置在首层的靠外墙部位,并设有直通室外的安全出口。” 哈哈,老诚这一次如此尊重规范,难得难得。
但这次规范虽七嘴八舌却仍让很多设计人员存疑。 感觉诚版怎么像是“改邪归正”了 我这边遇到过这种情况,只是口头不同意设置地下一层,但是批复就是不明写 诚版拿民规条文说事还真的不太适应 前两天做了两个小车库,都是做在地下一层了,审图的没提,不知道以后消防验收怎么办,不过没辙,就是两个地下公共车库,上边公厕和管理用房 消控室24小时有人值班。
做设计的得为值班人员想想,放在地下室是否合适?
页:
[1]