锅炉房设计规范GB50041-201X 征求意见稿
本帖最后由 北方郎 于 2016-8-17 20:44 编辑15.2.2电动机、启动控制设备、灯具和导线型式的选择,应与锅炉房各个不同的建筑物和构筑物的环境分类相适应。
燃油、燃气锅炉房的锅炉间、燃气调压间、燃油泵房、煤粉制备间、碎煤机间和运煤走廊等有爆炸危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的有关规定。
GB50058取消了火灾危险场所这个概念,GB50041也把原规范条文中的“”和火灾危险场所“简单粗暴的干掉了?{:1_432:} hbsjzsjy 发表于 2016-8-19 12:50
GB50058取消了火灾危险场所这个概念,GB50041也把原规范条文中的“”和火灾危险场所“简单粗暴的干掉了?{:1_432:}NoNoNo !
GB50058-2014 没有取消火灾危险场所(环境)这个概念,而是删除了这部分内容。{:1_437:}
GB50041-201X 也不属于简单粗暴的干掉了“和火灾危险场所(环境)”,而是因为引用 GB50058 必定无奈要与 GB50058-2014 进行“对接”。{:1_423:}
但如此“燃油、燃气锅炉房……等有爆炸危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的有关规定”的措词,将来是否会成为各地审图机构要求“燃油、燃气锅炉房”都必须按防爆环境做防爆电气设计的依据?{:1_432:}
结果难料 !{:1_423:} 规范编得。。。。一句话,什么地方按防爆设计,什么地方不需要就行了,搞得让人猜 呵呵呵,如果是这样,确有误导的嫌疑啊 小镇农民 发表于 2016-8-19 14:23
呵呵呵,如果是这样,确有误导的嫌疑啊
如何处理下面这些规范的条文说明?
如坠五里云雾,设计难以抉择。{:1_421:} 未刊发的论文(部分)
5 《建规》与其他国家规范的协调问题
在《建规》的编制过程中,疏忽了一个极其重要的环节:标准间的相互协调。
当住建部对GB 50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005版)和“06《建规》”进行整合、升版编制工作的时候,同时也在进行着GB 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(以下简称“9 2《爆规》”)升版编制工作。前些年,就有防爆电气设计方面的专家相告,“92《爆规》”升版后更名为GB 50058-201X《爆炸危险环境电力装置设计规范》,会缺失“火灾危险环境”方面的电气设计规定,若规范之间不作有效衔接、协调,将来电气设计人员针对“火灾危险环境”将无规可依,对建筑物消防安全极为不利,为此这位专家还专门打了报告向上反映。因考虑与IEC标准接轨,GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》(以下简称《爆规》)编制组最终确实将“火灾危险环境”这一章从规范中剔除,但《建规》编制组并未考虑这一重大变故,导致自2014-10-01《爆规》实施后再无GB 5XXXX系列“火灾危险环境”方面的电气设计规范,自2015-15-01《建规》实施后也同样如此。这一重大失误,原本可以避免,但因住建部协调处置存在不小问题而酿成大错,着实令人扼腕。
即便如此,按《建规》1.0.7条“建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定”规定,做好建筑物“火灾危险环境”的电气设计工作,尚还存一线生机。执行我国GB 16895建筑物电气装置系列规范,基本可确保电气系统和人身安全,尤其是GB 16895.2-2005/IEC 60364-4-42:2001《建筑物电气装置 第4-42部分:安全防护-热效应保护》针对性较强,GB 16895.2-201X/IEC 60364-4-42:2010的升版编制工作也正处紧锣密鼓阶段,可发现其对“火灾危险环境”这方面的电气技术要求已更加完善,完全可以按此执行就可。无奈这两年了解到情况却是住建部不强制执行转化自IEC标准的GB 16895系列规范,加之绝大部分设计、审图、监理、施工和竣工验收人员也并不熟悉这些规范,故与国际标准接轨的GB 16895系列规范自打面世后,在住建部并没有得到有力贯彻和实施,非常使人痛惜。
上行下效的结果,如何?
上行——国家要求精简规范、标准……
国家标准委:研究制定强制性标准整合精简工作方案
http://finance.sina.com.cn/china/20150910/194623213365.shtml
下效——年初得到的噩耗(是否成真?不久会见分晓):与国际标准接轨的GB 16895系列规范,差不多全军覆没,除GB 16895.21-2011电击防护外,其余全为推荐性的了。 http://finance.sina.com.cn/china/20150910/194623213365.shtml
此外,第39届国际标准化组织(ISO)大会将于2016年9月在北京举行,将全面展示和推进我国标准的国际化水平。 尺短寸长 发表于 2016-8-19 14:11
但如此“燃油、燃气锅炉房……等有爆炸危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设 ...
结果未必难料,估计必须按防爆环境做防爆电气设计,俺们这有部分审图人员一直这样提,如此一来想反驳都难了。 尺短寸长 发表于 2016-8-19 14:52
上行下效的结果,如何?
上行——国家要求精简规范、标准……
全军覆没。一个不留。 hbsjzsjy 发表于 2016-8-19 16:57
结果未必难料,估计必须按防爆环境做防爆电气设计,俺们这有部分审图人员一直这样提,如此一来想反驳都难 ...
所言极是 尺短寸长 发表于 2016-8-19 14:11
但如此“燃油、燃气锅炉房……等有爆炸危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设 ...
板上钉钉了 还难料