150条日光灯,可否同时一起打开,电流会不会很大,每条灯管60W
请教各位朋友一个问题,150条日光灯,可否同时一起打开,电流会不会很大,每条灯管60W。如果不可以,要怎么样做?请指教,谢谢、 9kW而已,三相供电17A左右 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008有以下规定:10.7.7 在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
10.7.8 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25 个。
大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60 个(当采用LED光源时除外)。 日光灯有启动电流,设计时应考虑 智能照明控制系统,多分几个回路。 1.荧光灯启动电流大概4~7倍额定电流;荧光灯+电子镇流器总功率可按1.1倍单灯计算
2.微断的瞬动值一般是5~10倍
3.回路上荧光灯总启动电流需小于该回路微断的瞬动值,据此可计算出回路最多带的灯的个数
4.规范中要求的最多个数,可参见3楼
谢谢朋友们。如果我增加时间继电器来分批启动可好?
还有一个问题,一起关闭会不会有问题? 东方 发表于 2016-8-18 15:53
谢谢朋友们。如果我增加时间继电器来分批启动可好?
可以不用时间继电器。
多分几个回路就行了。
多分几个回路,可以同时启闭。但是要注意断路器的选择。