贵阳站热点问题专家见解分享(任元会、李顺康)
2016供配电系统安全与可靠性设计系列研讨会贵阳站,于2016年8月5日在贵州省建筑设计院成功举办。http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=i0320sve3au&auto=0本次研讨会主办方提前收集了贵州省电气设计中遇到的热点、难点问题,选取部分问题在小型专题研讨会上充分研讨,现撷取部分专家见解,供大家参考:
低压配电线路截面减少处的保护要求?
截面减少处(包括干线的分支处),符合下列3个条件时可以不装设短路保护:
①长度不超过3m;
②线路有机械防护(如套在管内或线槽内);
③不靠近可燃物。 如果不满足以上条件,截面减小处发生短路上级保护电器应能切断,同时符合短路热稳定要求,并且敷设在不燃或难燃材料制作的管、槽内,此时截面减小处可不装短路保护电器。
至于接地故障防护,应满足末端故障时,上级保护电器应在规定时间内切断电源的规定。
低压配电系统未来发展?
低压配电系统未来仍然应该坚持安全、可靠和节能环保三大原则。
在此基础上,进一步提高电能质量,发展智能配电系统,是未来的方向!
具体来说,首先要把握间接接触防护技术,防止电击和电气火灾,至关重要;提高保护电器水平;发展智能配电系统和智能保护电器;发展电气火灾检测系统和电弧故障防护电器;发展优质高效节能电器:如高效变压器(非晶合金变压器、立体三角形变压器等)、高效电动机(如铜转子电动机)、照明器材(如三基色荧光灯、LED灯等)以及高品质电线、电缆及其推广应用;严格限制配电系统的谐波含量,选用低谐波设备(如电子镇流器、LED灯的驱动电源、UPS、EPS、变频设备、整流器等),保证电能质量。
电气设计师应该练好内功、力戒浮躁,把握先进技术,创新发展,掌握未来!
室外照明应采用何种接地型式?
室外照明(包括路灯、庭园灯和其他室外电气装置)由于不便于作等电位联结,所以应采用TT系统。
如果室外和建筑物内一样采用TN-S系统,则接到外露可导电部分的PE线和建筑物内的PE线连接在一起;当相导体在室外无等电位联结的地方发生接地故障时,此故障电流通过变压器的工作接地电阻(Rb),在Rb上产生一个电位升,使变压器中性点电位上升,若此对地电位超过SELV限值,通过PE线传至户外照明的外露可导电部分而造成可能的电击,因此使用TT系统更为安全。
再说路灯线路可能达到1000m或更长,用TN-S系统其末端故障电流往往较小,甚至小于100A,无法使一般断路器或熔断器在规定时间内切断,为此也需要采用剩余电流动作保护器(RCD),那还不如用TT系统!
喷水池、电动门等电击安全问题
最近几年喷水池、电动门电击致人死亡事件频发,究其原因,一是我国有些标准可能存在问题,二是设计、施工安装有误。
GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》、CECS 218:2007《水景喷泉工程技术规程》、JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》、CJJ/T 222-2015《喷泉水景工程技术规程》,均不满足GB 16895.19-2002/IEC 60364-7-702:1997《建筑物电气装置第7部分:特殊装置或场所的要求 第702节:游泳池和其他水池》中的防电击要求,导致我国诸多喷水池很不安全。
简单地说,能进人的喷水池,电气安全措施同游泳(戏水)池;不能进人的喷水池,才能采用前四份标准的防电击防护措施。
水景喷泉的设计、施工安装单位,不了解采用GB 16895.19-2002标准,也可能是造成喷水池死人事件年年不断的原因之一。
由中国航空规划设计研究总院有限公司和中国建筑标准设计研究院有限公司主编的图集16D401-5《水下及潮湿环境电气设备设计与安装》即将发布,该图集根据最新的IEC标准编写,将有助于做好喷水池等特殊场所的安全防护工作。
电动门电击致人死亡事件虽不能排除转移电压的影响,但个人认为大多数应属最基本的故障保护缺失。
2016年第8期的《建筑电气》将有一个电动门实例:一个DZ47s C63/2P微型断路器作为门卫室所有用电设备(照明、插座、空调及电动伸缩门等)的唯一保护电器,整个系统无任何RCD、PE线和等电位联结等保护措施,违规现象触目惊心,事故隐患令人惶恐。
TT系统,单灯接地电阻如何满足4欧的要求, 困难 学习了。 TT系统难道不需要满足相零间短路保护的灵敏度要求吗? 本帖最后由 LXQ3 于 2016-8-17 11:36 编辑
“室外照明(包括路灯、庭园灯和其他室外电气装置)由于不便于作等电位联结,所以应采用TT系统。”
——室外照明(包括路灯、庭园灯和其他室外电气装置),真的不便于作等电位联结吗? 本帖最后由 云溪2 于 2016-8-17 19:22 编辑
{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:} ppt 等讲稿是否可以分项下? 树欲静而风不止 发表于 2016-8-16 10:31
TT系统,单灯接地电阻如何满足4欧的要求, 困难
路灯单灯的接地电阻不是10欧姆么 wi0i0iw 发表于 2021-11-3 17:09
路灯单灯的接地电阻不是10欧姆么
有这个要求CJJ 89-2012 城市道路照明工程施工及验收规程
就路灯而言,都采用TT系统RCD保护了,为什么还要求这么低的单灯接地电阻,费解 TT系统,单灯接地电阻如何满足4欧的要求?
页:
[1]