发表于 2016-8-12 18:25:40
看来,“零线”是已接地的中性线。这样理解就对了。
我国的0.4kV系统,应该说绝大多数情况下中性点都是接地的,这样的话,中性线和零线是等同的。
这样理解可否?
治学以诚
发表于 2016-8-14 09:06:20
治学以诚
发表于 2016-8-14 09:15:32
治学以诚
发表于 2016-8-14 09:21:23
zz_1973
发表于 2016-8-15 10:57:56
基本的术语,各规范可以有几种不同的解释版本。
特色之一。
Tricity
发表于 2016-8-15 13:04:44
治学以诚 发表于 2016-8-12 16:46
地线
加一个字,变为
“已接地线”就与NEC完全相同了。
牵强附会。。。
每个帖子最后都能扯到王和NEC,也是奇了~
治学以诚
发表于 2016-8-15 13:21:36
治学以诚
发表于 2016-8-15 13:28:02
北方郎
发表于 2016-8-15 17:09:42
z405664385 发表于 2016-8-11 15:48
那PE线俗称啥?
可以请教trained person老诚
北方郎
发表于 2016-8-15 17:12:19
治学以诚 发表于 2016-8-12 09:14
《电工学》中讲:变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中 ...
请教一下中性点和零点是两个点么?怎么能分别引出中性线和零线呢?双兔傍地走,安能辨我是雄雌?
北方郎
发表于 2016-8-15 17:13:38
fitman 发表于 2016-8-12 14:35
零线这个名称术语虽然不再出现在国标的电工术语中,但由于术语名称是没有强制性的,所以不能说淘汰。
很多 ...
恩 编2.0.8术语的人老糊涂了
北方郎
发表于 2016-8-15 17:16:26
治学以诚 发表于 2016-8-12 15:57
2、绝对值是啥意思?
3、三个末端中性点是啥意思?
4、接地装置的哪个位置引出地线?
北方郎
发表于 2016-8-15 17:24:08
治学以诚 发表于 2016-8-12 16:19
15.我国原采用的接零系统、接地系统、不接地系统、零线等术语为什么被废止不用而改用TN-C、TN-S、TN-C-S、 ...
看了上世纪60年底IEEE的一些论文,低压系统有接地和不接地之分。
其实低压除了没有谐振接地(串联电抗器接地)以外和高压接地完全一致。高压系统只谈电源处接地方式,一般为三相三线系统,而不管线路末端。
低压IT中性点悬空系统相当于高压不接地系统;低压IT中性点大电阻接地系统相当于高压大电阻接地系统;以上统称高压非有效接地系统。
低压TT\TN系统相当于高压直接接地或小电阻接地系统,统称高压有效接地系统。
低压系统设备端接地形式以及是否引出PE线对接地故障电流影响较大,分系统讨论比较好。
北方郎
发表于 2016-8-15 17:30:51
zz_1973 发表于 2016-8-15 10:57
基本的术语,各规范可以有几种不同的解释版本。
特色之一。
术语还是以IEC60050系列等同转化的GB2900为准,方便电工产品、工程施工、技术交流、学术探讨。
以免学韩乔生,心里想的A,说的B,你以为他说的是C
北方郎
发表于 2016-8-15 17:36:24
治学以诚 发表于 2016-8-14 09:06
Neutral Conductor. The conductor connected to the neutral point of a system that is intended to carr ...
中性导体:连接系统中性点、正常载流的导体;
中性点:多相系统星形公共接点、单相三线系统中间点、三相角接中单相绕组中间点或三线直流系统中间点。