防火门联动系统一定要设置独立的控制器吗?
从GB 50116-2013开始执行后,防火门系统都采用独立的控制器,示例图集也只给出了采用独立控制器这一种形式。但按照GB 50116-2013第4.6.3条规定,防火门“应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。”
上面规范条文表明,防火门有两种控制方式,防火门监控器只是其中一种方式。
防火门也可以不设防火门控制器,直接用消防联动控制其控制,是这样的吗?
是这样的,从理论上讲,没有问题 从今后消防的设计理念来说,是各自为营的,所有还是加防火门监控器(厂家也是成套生产的) 直接接入消防联动控制器是不可以的,咨询过厂家其原因是不能监视防火门和管理日常信息。