一般斷路器內接地故障保護功能是否和IDMTL的功能一樣?
我見香港根本上所有大容量都會配IDMT,但施耐德的MICROLOGIC 6都有接地故障保護的功能,想問兩者的分別? 低压断路器的接地故障保护与IDMTL保护不一样。1.低压断路器接地故障保护原理是基于带电导体ABCN正常情况下矢量和等于0,在某一相发生接地故障的情况下,矢量和不再为0,当故障电流值大于断路器接地故障保护Ig设定的阈值时,断路器动作切除故障;
2.IDMTL(Inverse Definite Minimun Time Lag)简称反时限最小延时保护,它可以与配电变压器中压侧保护熔断器的电流-时间特性曲线相匹配,具有反时限动作的过载保护特性,提供最小延时的整定范围,国内也称IDMTL为长延时曲线斜率可调,即可以通过调整延时曲线斜率,使得=低压断路器在不同的应用环境下与中压熔断器配合,保证事故时选择性切除故障,避免越级跳闸。
这是两个概念:IDMT是一种反时限曲线类型,而接地故障保护是一种保护类型。
IDMT特性保护曲线以往只在中压继保中经常见到。在低压断路器上,只有某些品牌型号断路器的长延时过载保护段具备此功能;接地故障保护段的反时限曲线斜率通常都是不可以调的。 IDMTL是一种继电器 很传统的装置。国内只有在港资建筑内才会看到这种装置