二类高层住宅楼梯间需要设置疏散指示灯?
各层楼梯间内均应设置疏散指示标志灯具。GB50016-2014第10.3.1条1款。(请参照13J811-1改(2015年修改版)中的本条文图示进行修改)
attach://19274.gif 规范仅要求高度大于54m的住宅建筑应设置灯光疏散标志,54米以下没提 问题的关键是:疏散照明是否含有疏散标志 1、根据《建筑照明设计标准》GB50034-2013第3.1.2条及条文解释,疏散照明包括:(A)为照亮疏散通道而设置的照明,(B)在出口和通道设置的指示出口位置及方向的疏散标志灯。 2、GB50016-2014第10.3.1条规定了为照亮疏散通道应设置疏散照明的部位或场所,第10.3.5条规定了应设置灯光疏散指示标志的部位或场所。各层楼梯间内是否设置灯光疏散指示标志,应该按照第10.3.5条判定,而非第10.3.1条。 3、本楼14层,建筑高度42米,属于二类高层住宅楼,根据GB50016-2014第10.3.5条以及JGJ16-2008第13.8.3条第6款,各层楼梯间内可不设置灯光疏散指示标志。 4、13J811-1第10-3页概念不清,错误较多。13J811-1改(2005年修改版)第10-3页虽有改进,但也无法保证全部正确。我们认为不能以此作为各层楼梯间内是否设置灯光疏散指示标志的判定依据。 审图回复:按照图审意见修改。 没有人感兴趣吗? 二点半太阳 发表于 2016-8-9 19:02
没有人感兴趣吗?
结合建规10.3.1和10.3.5来看,10.3.1的疏散照明指的是疏散照明灯具,10.3.5条说明了哪些建筑的哪些部位必须设置疏散指示。另外民规上的13.8.3条规定也可以作为参考。
其实在楼梯间里装那个标志没啥用,但设计还是建议装 树欲静而风不止 发表于 2016-8-10 10:34
其实在楼梯间里装那个标志没啥用,但设计还是建议装
没有任何一本设计规范要求二类高层住宅楼梯间内应设置疏散指示灯。 当年的解释消防规范电气(问25)
工程建设标准解释管理办法(2014-05-05生效)
第十四条 标准修订后,原已作出的标准解释不适用于新标准。
一切的一切,灰飞烟灭!{:1_423:}
页:
[1]
2