220V,RCD的极数和回路数的选择

在新版注册电气工程师考试指导书上有关于RCD的极数和回路数的选择的内容: P261)单相220V的末端回路,住宅和旅馆应选用两极RCD,其他场所,可选用两极或单极两回路RCD。
平时设计住宅时末端RCD一直采用1P+N的,指导书的这条规定出自何处,有没有道理?

树欲静而风不止 发表于 2016-8-4 15:45:38

规范上只有:单相220V 电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式RCD

树欲静而风不止 发表于 2016-8-4 15:46:18

指导书的这条规定出自何处,还真不知道

bzp4891 发表于 2016-8-4 15:53:42

本帖最后由 bzp4891 于 2016-8-4 15:59 编辑

根据GB 10963.1-2005 家用及类似场所用过电流保护断路器 第一部分 用于交流的断路器 中关于微断的分类:

所以1P+N和2P微断都属于二极断路器,只不过前者只有L极有保护,后者2极都有保护:


例如iDPNN Vigi也是属于二极RCD的




bzp4891 发表于 2016-8-4 16:07:23

关于微型断路器“极”的定义,根据GB10963.1如图所示,所以1P+N的N也属于“”极“”只不过是无保护极:


bamboo1978 发表于 2016-8-15 21:31:40

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}

lsl123lsl 发表于 2016-12-6 09:31:07

还有一些1P+N的微断,这种微断零线无保护且始终是接通的,它算是几极呢?

qiaokp258 发表于 2020-4-28 00:14:13

GB/T 13955-2017   5.3 按电气设备的供电方式选用RCD
按电气设备的供电方式,选用相应的RCD;
a) 单相220V 电源供电的电气设备,应选用二极二线式RCD;