区域报警 湿式喷淋系统
一个项目设置了区域报警系统,给排水设置了湿式喷淋系统,现在专业负责人认为湿式喷淋系统需要联动,让做成集中报警系统,上消防控制室,我认为不需要,理由: 建规 “13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。”明确预作用自动喷水灭火系统。火规“4.1.6 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。”以及火规图集“14X505-1-25”的提示,我认为已经够明白了,专业负责人打死不同意,各位大神怎么看? 可以设置区域报警系统 瞎扯,达不到建规标准的不需要上。 按照规范来看,确实不需要设置,但是有其他的规范条文可以扣这一点感觉还是综合各方面考虑,可以不设,既然专业负责人强烈要求,那就设上呗,多累点,当你做了专负,你就可以拍板儿了{:1_428:} 湿喷淋不用做自动报警,但是做了自动报警就要联动喷淋 有喷淋就得上联动,不然泵怎么启动? 1157726543 发表于 2023-10-23 17:19
有喷淋就得上联动,不然泵怎么启动?
不是这么理解的吧? 1157726543 发表于 2023-10-23 17:19
有喷淋就得上联动,不然泵怎么启动?
怎么说了句外行话啊?{:1_428:} 1157726543 发表于 2023-10-23 17:19
有喷淋就得上联动,不然泵怎么启动?
水流指示器了解一下 海布里 发表于 2023-10-24 11:40
水流指示器了解一下
火灾自动报警规范,消火栓和喷淋泵联动章节可以删了 xiuyou 发表于 2023-10-23 20:22
不是这么理解的吧?
上自动报警,不联动,火灾自动报警规范,消火栓和喷淋泵联动章节可以删了 是不需要,但是现在很多非电气专业人士是不懂这些的。后期施工解释也是麻烦事。而且不上消防控制室,甲方默认不上消防值班人员后期使用也是麻烦事。对于后期使用是有弊端的。我遇到这种情况都是装傻,看工程具体情况,比如教育建筑,稍大商业建筑,我都上消防控制室。具体情况具体分析,不可以一刀切,
页:
[1]