北方郎 发表于 2016-8-1 09:31:38

D500~D505系列图集勘误

本帖最后由 北方郎 于 2017-3-4 10:04 编辑

15D500        防雷与接地设计施工要点
1、        P19 2.3.9.3 GB/T50064
2、        P21 2.5.2GB50074-2014
3、        P21 2.5.4 “……布置的钢制塔、容器等……”
4、        P21 2.5.5 “钢制露天甲……”
5、        P21 2.5.7“用两根直径不小于5mm的不锈钢丝绳作电气连接”
6、        P23 3.2.4 “电蚀”是金属加工处理工艺,不存在“牺牲阴极”此处均改为“电化学腐蚀。 这种接地通过地下埋设金属体作为牺牲阳极,防止地下铠装电缆、接地极、金属管道等受到电化学腐蚀”。

北方郎 发表于 2016-8-1 09:31:52

15D501      建筑物防雷设施安装
1、 P40 浮顶油罐接地示意图有误,无论内浮顶还是外浮顶,浮盘都在罐壁内侧。外浮顶储罐或内浮顶储罐不应装设接闪杆(网),但应采用两根导线将浮顶与罐体做电气连接。内浮顶储罐的连接导线应选用直径不小于5mm的不锈钢钢丝绳。 外浮顶储罐的连接导线应选用截面积不小于50mm2的扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套软铜复绞线;外浮顶储罐应利用浮顶排水管将罐体与浮顶做电气连接,每条排水管的跨接导线应采用一根横截面不小于50mm2扁平镀锡软铜复绞线。外浮顶储罐的转动浮梯两侧,应分别与罐体和浮顶各做两处电气连接。
2、P97~98 7.8改为9

北方郎 发表于 2016-8-1 09:32:30

15D502        等电位联结安装
1、        P19 1-1剖面中导线连接器应该放在壁装86盒内,不应直接埋设在混凝土内。

北方郎 发表于 2016-8-1 09:32:38

14D504接地装置安装
1、        P122 图中(一)(二)上端为N母排,接入导体为N导体。