关于照明配电设计的一个做法问题
看了一份办公楼的电气设计图纸,此办公楼属于一类高层,图纸中走廊照明的配电设计是每三层或者四层的回路由一个双电源照明配电箱负责配电,此照明配电箱安装于这几层中的最低一层,这么做是否合理?规范对一般照明多回路穿越防火分区的做法似乎没有明确规定 双切箱放在电井内是可以的。但是若放在属于最低层的防火分区内,正如楼主所说,则违背规范。 走廊照明这样设计,不违反规范(不是应急照明) 记得《民用建筑电气设计指南》里就有这种表示方法,见6-27页. 电气竖井里不管你把公用照明箱(应急照明箱)放哪一层,都是一样会存在穿越其他层的现象,从合理性上说是应该置于负荷中心。 树欲静而风不止 发表于 2016-8-1 08:27走廊照明这样设计,不违反规范(不是应急照明)
要弄两套系统?这种走廊照明已属一级负荷,跟应急照明合用一个双电源没有什么不妥吧 树欲静而风不止 发表于 2016-8-1 08:27
走廊照明这样设计,不违反规范(不是应急照明)
这样做是否妥当呢?比如走廊照明回路较多,4到5个回路,都从较低一层引来?如果火灾时需要切断电源是否影响面积过大? whlevil 发表于 2016-8-2 13:15
这样做是否妥当呢?比如走廊照明回路较多,4到5个回路,都从较低一层引来?如果火灾时需要切断电源是否影 ...
首先,要满足单回路不大于16A,光源小于25个。
其次,要综合考虑走廊照明的重要性、面积大小,使用情况等,正如规范所说,要考虑防火分区、负荷性质和密度等 whlevil 发表于 2016-8-2 13:15
这样做是否妥当呢?比如走廊照明回路较多,4到5个回路,都从较低一层引来?如果火灾时需要切断电源是否影 ...
如果走廊灯具不多,4到5个回路从一个配电箱接,还可以 whlevil 发表于 2016-8-2 13:15
这样做是否妥当呢?比如走廊照明回路较多,4到5个回路,都从较低一层引来?如果火灾时需要切断电源是否影 ...
我们最近做的办公,是每层一个公共照明箱(担心出租使用) 树欲静而风不止 发表于 2016-8-2 14:22
首先,要满足单回路不大于16A,光源小于25个。
其次,要综合考虑走廊照明的重要性、面积大小,使用情况 ...
现在就是说4到5个回路穿防火分区的问题…… whlevil 发表于 2016-8-2 15:10
现在就是说4到5个回路穿防火分区的问题……
没有规范对正常照明(非应急照明)不能穿防火分区有规定 虽然是公建。但是个人认为可以参照住宅建筑电气设计规范9.3的条文解释 taiyuntao 发表于 2016-8-1 11:40
要弄两套系统?这种走廊照明已属一级负荷,跟应急照明合用一个双电源没有什么不妥吧
把走廊的升级为消防负荷还有问题吗?
页:
[1]