类似蒸饭箱的三相设备供电
在TN-S或TN-C-S接地系统的建筑物中,类似蒸饭箱的三相设备供电时,是采用五根导线加4P供电,还是四根导线加3P供电 相线+PE线供电,一般不引出N,民用只有4孔插座。选用带RCD的3P微断。做好等电位联结。 采用五根导线加4PRCD供电.没问题吧? 当然是4根导线+3P断路器供电了。这个回路没有N线的,只有3根相线外加PE线。PE线是不得加装开关的。 五根导线加4PRCD供电.N线进断路器,PE线不进进断路器,给三相设备供电,从理论上说,有什么不行? 4根导线供电,3P选择的是漏电开关 在TN-S或TN-C-S接地系统,三相设备供电的问题无单相回路(控制回路),选3p RCD
有单相回路,选4p或3p+n RCD zailushang73 发表于 2016-8-1 08:43
在TN-S或TN-C-S接地系统,三相设备供电的问题
无单相回路(控制回路),选3p RCD
有单相回路,选4p或3p+n ...
有单相也应该3P,单相肯定不平衡,这样三相和N相的矢量合不为0,然后会跳闸