控制电缆的横截面积选型
做一个加油站项目一根控制电缆总长30米。穿管埋地敷设。其中28米在正常环境内,其中2米在爆炸危险一区敷设。
我选择的是横截面积为1.5mm2的控制电缆。
审图意见如下:
这条规范适用于这根电缆不?
加油机不光有控制电缆,还有信号线,很多的信号线都是1.5mm2的。这个信号线也要采用2.5mm2的线吗?
(信号线举个例子。可燃气体探测器的信号线)
第一、你这个是电缆配线不是绝缘导线配线。
第二、危险区域还不清楚。
我们一般电缆都是1.5的 1、加油机1区仅限于油管引入部分,在加油机内部。加油机外部只有2区。
2、此条适用于BV导线穿钢管。
3、信号线不在此列。
4、室内照明都2.5mm2了,加大吧。 北方郎 发表于 2016-7-29 08:56
1、加油机1区仅限于油管引入部分,在加油机内部。加油机外部只有2区。
2、此条适用于BV导线穿钢管。
3、 ...
请教郎主,存放汽车润滑油(4L桶装机油)的机油库(长x宽x高:53mx39mx9m),里头大空间,无分隔,需要做防爆设计吗?如果需要,那如何划分区域? xkh721218 发表于 2016-7-29 08:24
第一、你这个是电缆配线不是绝缘导线配线。
第二、危险区域还不清楚。
我们一般电缆都是1.5的
感谢回复!你说的“第二、危险区域还不清楚。”是什么意思呢!? 北方郎 发表于 2016-7-29 08:56
1、加油机1区仅限于油管引入部分,在加油机内部。加油机外部只有2区。
2、此条适用于BV导线穿钢管。
3、 ...
感谢郎主专业解答!
“4、室内照明都2.5mm2了,加大吧。”什么意思啊?
taiyuntao 发表于 2016-7-29 11:40
请教郎主,存放汽车润滑油(4L桶装机油)的机油库(长x宽x高:53mx39mx9m),里头大空间,无分隔,需要做 ...
润滑油应该不是可燃可爆物质吧 taiyuntao 发表于 2016-7-29 11:40
请教郎主,存放汽车润滑油(4L桶装机油)的机油库(长x宽x高:53mx39mx9m),里头大空间,无分隔,需要做 ...
丙类。
按火灾危险区域考虑。
钢管布线,电气设备IP44. RK5707 发表于 2016-7-29 19:20
感谢郎主专业解答!
“4、室内照明都2.5mm2了,加大吧。”什么意思啊?
不要抠门了 审图错误引用规范条文,不应加大截面。 贾行家 发表于 2016-7-30 12:04
审图错误引用规范条文,不应加大截面。
我得回复竟然同意了{:1_428:} 2.5mm2 RK5707 发表于 2016-7-30 12:19
我得回复竟然同意了 2.5mm2
是同意不加大还是加大了啊? nwpuhero 发表于 2016-8-1 09:34
是同意不加大还是加大了啊?
同意加大啊! tq02vf4 发表于 2016-7-31 09:39
控制线的定义太广,有些情况需要转换如到dcs否则可能塞不进
是这么个情况,以前遇到过