住宅小区内预留冲电桩电量,需要系数取多少合适
本帖最后由 xiaogao 于 2016-7-27 11:29 编辑比如小区车库,按当地规定预留30% 算出来50个车位,慢充7KW, 算出来电量大概350KW ,是不是这个还要取个需要系数呢(不可能这些车同时用吧 比如0.60.5)请问这个系数有地方查到吗? 谢谢
这个还真没有。只有《国家电网电动汽车充电站典型设计》里提到过0.5-0.8,但那是充电站 树欲静而风不止 发表于 2016-7-27 11:39
这个还真没有。只有《国家电网电动汽车充电站典型设计》里提到过0.5-0.8,但那是充电站
其实是要算二个系数,,配电柜的和变压器的,,都查不到现在 重庆市标准DBJ50-218-2015民用建筑电动汽车充电设备配套设施设计规范
下面是截图
WMeng90 发表于 2016-7-27 12:40
重庆市标准DBJ50-218-2015民用建筑电动汽车充电设备配套设施设计规范
下面是截图
非常感谢,我看一下。