lhjun150212 发表于 2016-7-26 19:21:59

15D501-1建筑物防雷设施安装问题求解

刚看了15D501-1建筑物防雷设施安装图集的电子版发现第97、98页中接闪线仍为ф7.8(截面积只有35平方毫米),与原图集一样,而新版防雷规范GB50057-2010的5.2.1条接闪线采用热浸镀锌钢绞线最小截面积50平方毫米(至少为ф9),新图集为什么不改呢?其实在实际安装中早就按GB50057-2010要求做了,气象部门也是按这规范验收,不知纸质版是不是也是这样?


北方郎 发表于 2016-7-27 07:06:43

本帖最后由 北方郎 于 2016-7-27 07:07 编辑

大哥看的够细哈。的确应该选用公称直径φ9的镀锌钢绞线。

18ban123 发表于 2016-7-27 09:22:49

{:1_416:}{:1_416:}

fitman 发表于 2016-7-27 11:21:32

奇怪!绞线规格都是以截面积计算的,也有用直径来表示!

hl891223 发表于 2016-7-29 09:55:19