小功率电动机保护选塑壳还是微断?
如题,小功率电动机保护选塑壳还是微断? 为啥要选塑壳? 最近看规范,低压配电设计在条文解释里面隐晦的说,一般的电器都是分为“家用及类似场所”用和“工业场所”用两种。而微断执行的产品标准就是家用及类似场所用的断路器,塑壳执行的产品标准是工业场所用的断路器。不知道为什么我们好像没执行这条规范,工业厂房好像很多微断吧? 小功率电动机保护选用微断,没有问题,只要该处的短路容量满足要求 小功率电动机选用微断没有问题,如楼上所说首先满足短路分断容量,其次用于电动机保护的微断一般用D曲线,磁脱扣电流在10-14倍In用于躲过电动机起动电流,如图所示:
当然ABB 和施耐德还提供了两种专用的电动机保护微断,如ABB的MO和MS系列电动机保护断路器,前者为单磁型值有短路保护功能,需要和热继电器配合使用,后者为热磁型电动机保护微断,具有过载和短路保护两种功能;施耐德的单磁型和热磁型电动机保护微断为GV2和GV3,GV2可用于15kw以下的电动机保护,GV3可用于30kw以下的电动机保护,短路分断能力为最大为100kA,如图:
GV2脱扣曲线如图: