我们画低压配电系统图时,标注的400整定315A,或者400整定350A,是什么脱扣器?
如题所示,大家在图纸中规定是哪种脱扣器的形式吗是不是热磁脱扣器(或叫复式脱扣器)? 有时候会特定条件下规定,如消防使用单磁脱扣;如低压进线开关给了三个整定值,就只有用电子脱扣器 普通回路,热磁或电子都行 树欲静而风不止 发表于 2016-7-25 10:55
普通回路,热磁或电子都行
400可以准确整定到315吗?是不是刻度只能调到320? whlevil 发表于 2016-7-25 11:15
400可以准确整定到315吗?是不是刻度只能调到320?
400A的开关,一般热磁脱扣器有315档 本帖最后由 bzp4891 于 2016-7-25 11:50 编辑
1.热磁脱扣器的长延时整定范围为0.7-1.0倍额定电流;
2.电子式脱扣器的长延时整定范围为0.4-1.0倍额定电流;
3.如图电子脱扣器为Micrologic2.0型,400A额定电流,先整定到0.8倍额定电流即320A,在微调选定0.98档即320A*0.98=313.6A,比楼主要的315A稍微小一点。如果是要整定到350A,则先整定到0.9倍额定电流即400*0.9=360A,再微调整定到0.97倍即0.97*360=349.2A,比楼主要的350A小0.8A.
树欲静而风不止 发表于 2016-7-25 11:38
400A的开关,一般热磁脱扣器有315档
取决于楼主说的这个400A是断路器的壳架电流还是脱扣器的额定电流,以CM2为例,如果是指壳架电流,则可以选择脱扣器电流为315A的热磁脱扣器,再整定为1.0倍即可,如果楼主说的400A是指脱扣器的额定电流,则整定电流最接近315A的只有0.8档即320A.
bzp4891 发表于 2016-7-25 12:18
取决于楼主说的这个400A是断路器的壳架电流还是脱扣器的额定电流,以CM2为例,如果是指壳架电流,则可以 ...
感谢赐教!!学习了!! whlevil 发表于 2016-7-25 19:56
感谢赐教!!学习了!!
是的,要两段保护,热保护和速断保护