应急照明的强启
各位同行前辈,请问大家应急照明强启的接线图都是怎么画的啊?看到过各种画法,各不相同,各有特点,有兴趣的都来晒晒图,可以一起学习学习 我想先把自己的接线图晒一晒,但是不知道怎么抓图呢,劳烦各位告知一下 小颜19841022 发表于 2016-7-21 09:21我想先把自己的接线图晒一晒,但是不知道怎么抓图呢,劳烦各位告知一下
我都是通过QQ的截屏来得到图片 不知今天怎么搞的,上传不了附件 以前加强启线,画图麻烦一点。现在简单些,应急照明箱使用带分励脱扣功能,由自动报警系统火灾时断电强启。 树欲静而风不止 发表于 2016-7-21 10:05
不知今天怎么搞的,上传不了附件
测试
我这里测试可以上传附件。如需协助,随时联系(详见签名栏中联系信息)
12DX603图集里有一个图! WMeng90 发表于 2016-7-21 10:53
12DX603图集里有一个图!
这个图不是很全面啊,比如消防水泵房、消防风机房、变配电室,这些火灾时要保持正常照度的房间,采用的是带蓄电池的荧光灯,面板开关控制,怎么实现强启?还有一点,这些房间备用照明需要强启吗?火规4.9条大家是怎么执行的啊 这些房间备用照明需要强启吗?
我们设计的这些房间没有强启 小颜19841022 发表于 2016-7-21 14:54
这个图不是很全面啊,比如消防水泵房、消防风机房、变配电室,这些火灾时要保持正常照度的房间,采用的是 ...
你书都饿那些设备用房想强起的话,开关用双控开关就行,12DX603里那个图第三个 树欲静而风不止 发表于 2016-7-21 15:10
这些房间备用照明需要强启吗?
我们设计的这些房间没有强启
你们是参照哪个规范哪条强起哪里?
照明规范的术语里,应急照明包括备用照明,个人认为备用照明也应该强起
麻烦说下你的备用照明怎么做的 强启的话就是在说明里把原理图附上 然后在照明回路上加一个对应的控制开关再加一根控制线就行了 但是要标明是火灾点亮