admin 发表于 2016-7-18 16:23:52

【2016年6期】家装电气指南——住宅内装工业化的【白电】设计及施工探索

论文题目:住宅内装工业化的白电设计及施工探索刊      期:《建筑电气》2016年第6期作      者:张霄云,中国建筑标准设计研究院有限公司,高级工程师,副总工程师。

摘 要:为实现内装工程保质、提效、增寿和降价的目标,白电部品系统集成必须模数化、标准化,同时应注重分析住宅内装工业化对白电部品的实际需求。阐述白电设计的三个要素:标准配置、模数选择和电源布置。在此基础上探讨空调、冰箱、洗衣机、油烟机、灶具和电热水器等住宅内装工业化的施工要点。随着住宅工业化建造模式的升温,内装工业化是未来发展的必然趋势。
关键词:住宅内装工业化;白电;部品;内装工程;白电部品系统集成;标准配置;模数;工业化建造

一套房子内装的核心是设计,设计统领全局。
白电部品属于先行的状态,设计师如果不了解市面上现有的白电部品,就无法彰显设计效果。
住宅内装工业化是装配式施工技术逐步取代传统手工作业的施工技术,有利于绿色环保、工期缩短、降低成本,保证施工质量;可有效推进内装和住宅建设的标准化和规范化,促使住宅内装朝着可持续方向发展。
内装工业化施工是一个渐进式发展过程,也是一个数量、质量、信誉覆盖面不断扩展的过程。

设计
白电设计提倡与装修互动,符合消费者需求,展现主人的个性和生活品味;白电的设计要素是大幅降低能耗,减少噪音,满足住户对节能、低碳、环保生活的需求。

1 白电标准配置厨房白电主要指与橱柜组合安装,能商品化供应的家电设备,标准化配置主要包括:冰箱、吸油烟机、灶具。卫浴白电标准化配置主要包括:洗衣机、电热水器。其它标准化配置的白电还有空调。
2 白电模数选择
2. 1吸油烟机当吸油烟机与吊柜组合安装时,其模数系列参照表1。

表1是将行业标准JG / T 219 - 2007《住宅厨房家具及厨房设备模数系列》的表4和表7,与国家标准GB / T 11228 - 2008《住宅厨房及相关设备基本参数》第5. 3. 2. 3条,进行综合考量后制定的。
吸油烟机与吊柜组合安装时的高度可根据厂家说明确定,但灶台上烹调器具的支承面与安装在灶台上方的吸油烟机最低部位的距离宜为650 ~ 700 mm。
当吸油烟机嵌入吊柜安装时,空间宽度应≥ 9 M。吸油烟机最大宽度与吊柜空间宽度模数的对应关系参照表 2。
2. 2冰箱
当冰箱与橱柜组合安装时,其模数系列参照表3。
表3是将JG / T 219 - 2007《住宅厨房家具及厨房设备模数系列》的表3,与国家标准GB / T 11228 - 2008《住宅厨房及相关设备基本参数》第5. 1. 4条c)、第5. 3. 1. 5条和表2,进行综合考量后制定的。
对于单开门冰箱,空间宽度应≥ 7 M;对于双开门冰箱,空间宽度应≥ 10 M。当冰箱嵌入橱柜安装时,空间宽度应≥ 6 M。高柜与吊柜顶面高度应≤ 22 M。
2. 3灶具灶具嵌入灶台安装时,开口高度由厂家设计确定。开口深度模数参照表4,开口宽度模数参照表5。
对于嵌入式燃气灶,空间宽度应≥ 7. 5 M;当采用3 M电灶具时,空间宽度可适当减小。

2. 4热水器当燃气热水器安装于厨房时,空间宽度模数应 ≥ 6 M。
2. 5洗衣机当整体卫生间中设有洗衣机、便器、洗面盆、淋浴器、浴盆时,洗衣机参考平面尺寸参照表6。
整体卫生间参考尺寸:长 × 宽 = 3 800 mm × 2 000 mm。当卫生间中单设洗衣机间时,洗衣机间的平面尺寸示例参照表7。

2. 6其它
电热水器和空调暂无模数规定。
3 白电配电电源插座宜成组布置,并靠近用电设备。电冰箱电源插座高度300 mm;热水器电源插座高度1200 mm;吸油烟机电源插座高度2100 mm;其它厨房电器插座距地面高度1200 ~ 1 400 mm。厨房电源开关插座应选择额定电流 ≥ 10 A,防溅水型,且经过安全认证的产品。
双眼电灶额定功率3 000W,额定电压220 V,额定频率50 Hz。
燃气热水器额定功率130 W,额定电压220 V,额定频率50 Hz。

施工
空调、冰箱、洗衣机、热水器等白电产品,施工安装属于干式作业,操作过程中需要注意如下事项。

1 壁挂空调、热水器安装前检查安装墙壁是否实心砖、混凝土或其强度等效的安装面。对于安装面不符合要求的(如:安装面表面装饰层过厚,强度明显不足),需要采取相应的加固、支撑措施。
确认在安装面上操作的部位,没有埋藏水、电、气等管线。白电挂架的承载力是实际承载重量的4倍。检查使用场所的电源。
安装过程中保护好白电。整机搬动时应轻拿轻放,并准备铺垫物,防止划伤机体。与天花板、侧墙距离保持100 ~ 150 mm。
室外机要求避免阳光直晒,如果必须配遮阳板,则不能妨碍空气流通;排出的热空气和发出的噪音不能影响邻居住户;不能靠近热源和易燃气源处;不能影响行人行走。分体壁挂式室内、外机连接铜管高度差不超过5 m,长度不超过10 m。
安装后,需用水平尺测量,调节挂架螺钉使机体完全处于水平位置。安装的整机位置平移误差应小于10 mm,左右倾斜度误差小于1°。
此外,还应按照使用说明书的要求试机。

2 洗衣机洗衣机放置一定要平稳牢固,以免机器工作时产生晃动或振动,损伤机件寿命,增大噪音。
地面不平整可通过调节机壳底角处螺钉或塞加垫片垫平。
洗衣机的放置地点应是通风良好且没有阳光直晒的地方,有利于水汽散发,减少潮湿霉变,保护电气部分绝缘性能和金属部件少受潮锈蚀。
放置洗衣机应靠近水源、电源、排污管道,以免电源引线、上下水管过长妨碍操作,或电线长时间被水浸泡外皮绝缘损坏。
3 冰箱冰箱应置于通风、避阳、干燥和远离热源的地方。适宜摆放在厨房、餐厅或客厅。
摆放时,冰箱背面与墙面之间的距离应不少于50 mm,以利于压缩制冷机的正常工作。为避免冰箱开启时产生的湿气影响电视机、音响等,要与怕潮的电器保持一定距离。
4 吸油烟机吸油烟机安装应水平,牢靠地固定在后墙面或连接板上,不松动或抖动。一般要求吸油烟机的下沿距离燃气灶灶面650 ~ 700 mm。
吊柜及吸油烟机底面距地面1 400 ~ 1 600 mm。吸油烟机排气管与接口处采取密封措施。电源插座选用质量合格的防溅水型单相插座。吸油烟机接上电源,开机5 min后,无异常声音或抖动。
5 灶具嵌入式灶具安装与吸油烟机对准,中心线偏移公差:± 20 mm。嵌入式灶具与台面连接处加密封材料。灶具的左右两侧面至墙面之间距离≥ 150 mm;当距离 < 150 mm时,应采取隔热措施。
6 其它白电安装前检查外表面不得有碰伤、划伤、开裂和压痕等损伤。柜式室内、外机连接铜管高度差不超过10 m,长度不超过20 m。安装冰箱、灶具、燃气表、微波炉等橱柜不设背板。
安装吸油烟机、消毒柜、微波炉等的背后不能有明线管。厨房电器用导线采用带塑封的,并经过3C认证的铜线,截面 ≥ 4 mm2。
当厨房电器用电源线穿过水平管线区时,必须加钢套管。应有可靠独立的接地保护。
伴随现代化生活节奏的加速,终端用户对白电的需求越来越多,除空调、冰箱、洗衣机、吸油烟机、灶具、电热水器外,还需提供电视、电烤箱、消毒柜、洗碗机、橱柜式净水设备、厨余垃圾处理器等,为此住宅工业化在提高使用功能的同时,也需要强化白电施工技术和售后维护体系。
尤其是物联网空调、物联网洗衣机、物联网冰箱等新产品步入家庭后,也需要电气专业人士更加重视白电设计和施工方法探索。



本文有删减,全文载于《建筑电气》2016年第6期,详文请见杂志。
页: [1]
查看完整版本: 【2016年6期】家装电气指南——住宅内装工业化的【白电】设计及施工探索